Alu Leitung direkt im LSS
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Mittwoch 29. Mai 2019, 12:24
Alu Leitung direkt im LSS
Hallo Leute,
hab hier schon viel mitgelesen aber diese eine Frage stelle ich mir immernoch:
Darf man Alu Leiter direkt in einen LSS verklemmen? Finde jetzt seitens Hager/Schrack oder ABB weder ein GO noch ein NO-GO
(zumindest bei den LSS bzw. Linocour, bei den Hauptleitungsklemmen wird Alu erwähnt)
es geht um Querschnitte >16mm2 z.b. ein NAYY-O 4x25mm2
Was mir klar ist: Alu Leitung Fachgerecht vorbereiten, Paste Benutzen und auch regelmäßig überprüfen/nachziehen! Achja und Absicherung ist niedriger als bei Kupfer ist mir auch klar
Vielleicht weiß von euch einer mehr !
Danke
Alex
hab hier schon viel mitgelesen aber diese eine Frage stelle ich mir immernoch:
Darf man Alu Leiter direkt in einen LSS verklemmen? Finde jetzt seitens Hager/Schrack oder ABB weder ein GO noch ein NO-GO
(zumindest bei den LSS bzw. Linocour, bei den Hauptleitungsklemmen wird Alu erwähnt)
es geht um Querschnitte >16mm2 z.b. ein NAYY-O 4x25mm2
Was mir klar ist: Alu Leitung Fachgerecht vorbereiten, Paste Benutzen und auch regelmäßig überprüfen/nachziehen! Achja und Absicherung ist niedriger als bei Kupfer ist mir auch klar
Vielleicht weiß von euch einer mehr !
Danke
Alex
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Moin,
das kann nur der jeweilige Hersteller beantworten, da diese ja die Spezifikationen für seine Geräte aufstellt und prüft.
Also entweder Datenblatt oder z.B. Siemens Projektierungshinweise oder Kontakt zum Hersteller aufnehmen.
Gruß
Josupei
das kann nur der jeweilige Hersteller beantworten, da diese ja die Spezifikationen für seine Geräte aufstellt und prüft.
Also entweder Datenblatt oder z.B. Siemens Projektierungshinweise oder Kontakt zum Hersteller aufnehmen.
Gruß
Josupei
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Bei den deutschen Herstellern überrascht es mich eigentlich, dass es dazu keine Festlegungen gibt, immerhin dürfte es noch zigtausende DDR-Anlagen mit 2,5 mm2 Alu und aufwärts geben! Bei Schrack wundert mich das weniger, in Österreich wurde Alu eigentlich schon ziemlich unmittelbar nach dem Krieg wieder durch Kupfer ersetzt und wird in großen Querschnitten - wenn überhaupt - eigentlich nur von VNBs verwendet. Netz NÖ spezifiziert soweit ich weiß z.B. bis zum Hausanschluss (Kabelübergabekasten heißt das dort) Alu, zum Zähler dann Cu.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Moin zusammen,
da mich das Thema selber ereilt hatte:
ABB gibt die Verwendung von Aluminium für ihre LSS frei - siehe https://library.e.abb.com/public/736820 ... 1D0102.pdf
Seite 2.
bo_93
da mich das Thema selber ereilt hatte:
ABB gibt die Verwendung von Aluminium für ihre LSS frei - siehe https://library.e.abb.com/public/736820 ... 1D0102.pdf
Seite 2.
Gruß"Beim Anschluss von Aluminiumleitern (>=4 mm²) ist zu
beachten, dass die Kontaktflächen der Leiter gesäubert,
gebürstet und mit Fett behandelt werden.
Die Kontaktklemmen sind nach ca. 6 bis 8 Wochen
nachzuziehen."
bo_93
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Mittwoch 29. Mai 2019, 12:24
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Hallo Leute,
habe mich mit meiner Anfrage an Hager gewandt und folgende Aussage bekommen
habe mich mit meiner Anfrage an Hager gewandt und folgende Aussage bekommen
Guten Tag Herr XXXXX.
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Diese Vorgehensweise bezüglich Aluminiumleiter wird auch von uns empfohlen
(anmerkung: Habe vorgeschlagen: Abisolieren, putzen, fetten)
Aus diesem Grund Aluminiumleiter dürfen nicht direkt mit den Modulargeräten verklemmt werden.
Durch die Korrosionsschutzpaste besteht die Gefahr, dass diese in das Innere der Modulargeräte gelangt und die Funktion der Geräte beeinflusst / verändert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Hallo,
man sieht, mit den dünnen Alu-Strippen gibt es nur Probleme.
Dazu kommt ja noch, daß man nur eine begrenzte Anzahl von Biegeversuchen hat.
Wenn man Pech hat, bricht die Ader am Gehäuseeintritt.
Das Problem tritt ja zwischen Elbe und Oder des öfteren auf.
Ich würde wie folgt sanieren:
Adern auf ein paar cm absetzen.
Kupferadern mit aktueller Farbe bereitlegen.
Abisolieren.
Reinigen.
Kontaktfett.
Mit Parallelverbindern verpressen.
Mit zwei Lagen Schrumpfschlauch isolieren.
…
man sieht, mit den dünnen Alu-Strippen gibt es nur Probleme.
Dazu kommt ja noch, daß man nur eine begrenzte Anzahl von Biegeversuchen hat.
Wenn man Pech hat, bricht die Ader am Gehäuseeintritt.
Das Problem tritt ja zwischen Elbe und Oder des öfteren auf.
Ich würde wie folgt sanieren:
Adern auf ein paar cm absetzen.
Kupferadern mit aktueller Farbe bereitlegen.
Abisolieren.
Reinigen.
Kontaktfett.
Mit Parallelverbindern verpressen.
Mit zwei Lagen Schrumpfschlauch isolieren.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Mittwoch 29. Mai 2019, 12:24
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Hallo,
haben jetzt ganz klassisch Kupfer genommen! Alu war (mit den Nebenkosten der Klemmkästen zwischen Alu und Cu) leider doch teuerer (nicht viel).
Nochdazu hatte ich nur sehr wenig Platz einen Klemmkasten zu setzen.
Muss nur noch angeschlossen werden, irgendwann die nächsten 1000 Jahre
haben jetzt ganz klassisch Kupfer genommen! Alu war (mit den Nebenkosten der Klemmkästen zwischen Alu und Cu) leider doch teuerer (nicht viel).
Nochdazu hatte ich nur sehr wenig Platz einen Klemmkasten zu setzen.
Muss nur noch angeschlossen werden, irgendwann die nächsten 1000 Jahre
- Bender
- Beiträge: 96
- Registriert: Montag 7. Juli 2014, 17:21
- Wohnort: Sachsen
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Welche Verbinder setzt du hierfür ein?
Mir sind lediglich die aus DDR-Zeiten stammenden Quetschverbinder bekannt, welche mit dem passenden Fett gefüllt sind und für 3 bzw. 4 Stk. 2,5mm² Alu (alternativ mit entsprechenden Cu-Querschnitten) auszufüllen sind.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Ich hatte gerade das Problem einen alten Aluleiter 35mm² auf einen Wöhner-Trenner NH000 in einer Hensel MI-Kiste auflegen zu müssen.
Darf nach Rücksprache nicht sein. Allerdings hatte der Hensel-Außendienst eine prima Idee. Für die MI-Gehäuse gibt es eine Hutschiene, auf der sich Übergangsklemmen installieren lassen, FTG hat da passende, die sowohl Alu als auch Kupfer vertragen, so muß nur intern vom Trenner auf die Klemme verbunden werden und man spart sich einen Übergangskasten.
Für die einfache Unterverteilung wäre auch eine Alternative WAGO-Klemmen mit Alupaste und Weiterführung in Kupfer, die WAGOS lassen sich mittels Träger auch auf die Hutschiene schnappen.
Darf nach Rücksprache nicht sein. Allerdings hatte der Hensel-Außendienst eine prima Idee. Für die MI-Gehäuse gibt es eine Hutschiene, auf der sich Übergangsklemmen installieren lassen, FTG hat da passende, die sowohl Alu als auch Kupfer vertragen, so muß nur intern vom Trenner auf die Klemme verbunden werden und man spart sich einen Übergangskasten.
Für die einfache Unterverteilung wäre auch eine Alternative WAGO-Klemmen mit Alupaste und Weiterführung in Kupfer, die WAGOS lassen sich mittels Träger auch auf die Hutschiene schnappen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2222
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Alu Leitung direkt im LSS
Der Anschluß mit Preßkabelschuhen währe keine alternative gewesen?