Seite 3 von 3
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 19:22
von E-Jens
Hallo Mail Mayer,
dass höht sich doch sehr spannend an. Erkläre doch ein wenig genauer.
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 19:49
von EIB-Nutzer
Mail Mayer hat geschrieben: ↑Montag 6. Mai 2019, 18:48
Im Wohnbereich wird es nie eine gefährliche Berührungsspannung im Fehlerfall geben, da sich alle Erdverbindung in unmittelbarer Nähe treffen.
Hallo,
nicht Zwingen, ich habe schon ältere E-Geräte gesehen wo die Erdverbindung so Hochohmig (Korrosion) geworden ist, das kein Auslösung erfolgt.
Gruß
Ralf
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 20:06
von Mail Mayer
Das wäre ja das Versagen des Fehlerschutzes. Bei regelmäßiger Prüfung von Anlage und ortsveränderlichen Geräten dürfte das nicht passieren. Das macht ja genau den Unterschied zwischen privat und Nutzung durch Fachpersonal wo der RCD nicht immer zwingend gefordert ist. Weil dort immer geprüfte Geräte an einer geprüften Anlage betrieben werden.
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 20:18
von Elo-Ocho
Mail Mayer hat geschrieben: ↑Montag 6. Mai 2019, 20:06
Das wäre ja das Versagen des Fehlerschutzes. Bei regelmäßiger Prüfung von Anlage und ortsveränderlichen Geräten dürfte das nicht passieren. Das macht ja genau den Unterschied zwischen privat und Nutzung durch Fachpersonal wo der RCD nicht immer zwingend gefordert ist.
Weil dort immer geprüfte Geräte an einer geprüften Anlage betrieben werden.
Moinsen,
leider kann man in Forendiskussionen dem Gegenüber seinen Gesichtsausdruck nicht sehen. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitte ich Dich in Zukunft Ironie oder Sarkasmus, wie den von mir rot markierten Satz, duch entsprechende Smilies oder durch Kürzel wie *duw zu Kennzeichnen.
Danke, Ocho
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 20:41
von Mail Mayer
Was gefällt dir daran denn nicht? Betrieb durch Fachpersonal kommt natürlich nur in Betrieben vor nicht im privaten Bereich. Voraussetzung ist das Verbot privater Geräte.
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Montag 6. Mai 2019, 22:18
von Elo-Ocho
Moinsen,
das gefällt mir sehr gut, bzw. würde mir gut gefallen, wenn dem denn so wäre.
Das in Betrieben davon auszugehen ist, dass die elektrische Anlage und die Geräte geprüft sind, halte ich mal für ein Gerücht.
Ocho
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Dienstag 7. Mai 2019, 18:45
von Mail Mayer
Man muss und kann nicht immer alles bis ins letzte kleine Detail erklären. Wenn es um die Entscheidung geht ob RCD ja oder nein muss natürlich die Sachlage bewertet werden ob die Anlagen und Geräte geprüft werden. In einem Betrieb sollten sie es aber. Dafür gibt es auch eine gewisse Verantwortlichkeit innerbetrieblich. Ob das so umgesetzt wird, ist doch nicht das Thema hier. Deshalb gehen wir davon aus das das so durchgeführt wird und für Ausnahmen machen wir´einen neuen Thread auf.
Re: RCD Typ bei Waschmaschine
Verfasst: Mittwoch 8. Mai 2019, 06:42
von Corioliskraft
Naja gerade "wir" Elektriker rechnen doch immer mit dem schlimmsten und fahren immer 2-fache Sicherheit. Deshalb müssen wir davon ausgehen das "nichts" geprüft ist und ein FI immer Sinnvoll ist. Auch im gewerblichen Bereich.