Seite 1 von 1

Leitungsschutzschalter H mit Stern

Verfasst: Donnerstag 11. April 2019, 16:02
von Olaf S-H
Moin zusammen,

ich habe einen Leitungsschutzschalter der Charakteristik H. Auf dem Gehäuse ist ein Stern aufgedruckt. Ich kann mich schwach erinnern, dass dieses Symbol etwas mit dem Schaltvermögen zu tun hat. Leider finde ich nichts passendes dazu. Kann bitte jemand helfen.

Gruß Olaf

Re: Leitungsschutzschalter H mit Stern

Verfasst: Donnerstag 11. April 2019, 18:11
von ego11
Dieses Zeichen befindet sich auch auf SLS-Schaltern von ABB, hier auf Seite 7 im zusammenhang mit der Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp genannt:

https://library.e.abb.com/public/8d775b ... 1_S700.pdf

Re: Leitungsschutzschalter H mit Stern

Verfasst: Freitag 12. April 2019, 02:49
von Olaf S-H
Moin ego,

ob der "neue" Stern identisch mit dem "alten" Stern ist? Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es bei den alten LSS um die Abschaltströme geht.

Hier ein paar Fotos. Ein alter LSS hat diesen Stern nicht.

Gruß Olaf
IMG_9470.JPG
IMG_9471.JPG

Re: Leitungsschutzschalter H mit Stern

Verfasst: Freitag 12. April 2019, 08:38
von AWS
Moin,

H ist die Auslösecharakteristik
Siehe hier

Stern stand früher, wie Olaf richtig gesagt hat, für Nennschaltvermögen.
Nach Aussage eines Dozenten aus der Meisterschule
war bei den ersten LS dieser Wert so klein (je nach Hersteller 500 – 1000 A) dass die Hersteller diesen nicht direkt auf dem LS angegeben haben,
sondern mit dem Stern auf die technische Daten verwiesen haben.

Gruß AWS