Netzformen in Frankreich
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 79
- Registriert: Dienstag 18. Mai 2010, 16:42
Netzformen in Frankreich
Hallo Experten,
kann mir jemand sagen, am besten aus eigener praktischer Erfahrung, welche Netzform man in Frankreich vorwiegend findet? TT? TN?
Oder weiß jemand ob es in Frankreich ein Stromnetz ohne N-Leiter gibt?
IT-Netz in zB. Krankenhäusern mal ausgenommen
Danke + Grüße
kann mir jemand sagen, am besten aus eigener praktischer Erfahrung, welche Netzform man in Frankreich vorwiegend findet? TT? TN?
Oder weiß jemand ob es in Frankreich ein Stromnetz ohne N-Leiter gibt?
IT-Netz in zB. Krankenhäusern mal ausgenommen
Danke + Grüße
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzformen in Frankreich
Hallo,
im Norden von Frankreich ist es vergleichbar wie in Deutschland.
Paris weiß ich nicht.
Ich vermute mal, neumodischer Ausbauzustand.
Im Baskenland zu Spanien gibt es noch einige kuriose Inseln.
…
im Norden von Frankreich ist es vergleichbar wie in Deutschland.
Paris weiß ich nicht.
Ich vermute mal, neumodischer Ausbauzustand.
Im Baskenland zu Spanien gibt es noch einige kuriose Inseln.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Mittwoch 20. März 2019, 15:42
Re: Netzformen in Frankreich
im Süden, in der Provence, habe ich sowohl TT als auch TN (S) Netze gesehen, hier, grenznah kenne ich nur TN Netze, allerdings alle in 230V, manchmal haben die auch RCD 300mA außen am Haus als Übergabepunkt.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 79
- Registriert: Dienstag 18. Mai 2010, 16:42
Re: Netzformen in Frankreich
Hallo Kurt,
Gruß Frank
Warum betonst Du 230V - das haben wir hier doch auch. Oder ist das 230V zwischen den Außenleitern Ph-Ph?allerdings alle in 230V
Gruß Frank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Netzformen in Frankreich
Gemeint wird sein, daß es in Frankreich häufig keinen ins Haus geführten Drehstrom gibt. Im Regelfall gibt es einen Übergabepunkt an der Grundstücksgrenze (dort ist auch der Zähler) und das Wohngebäude wird einphasig angefahren.
Bei Gewerbeimmobilien sieht das natürlich anders aus...
Bei Gewerbeimmobilien sieht das natürlich anders aus...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 30
- Registriert: Mittwoch 20. März 2019, 15:42
Re: Netzformen in Frankreich
Exakt, so habe ich es gemeint - Wechselstrom 1phasig - sorry wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe!Joachim hat geschrieben: ↑Freitag 12. April 2019, 12:34 Gemeint wird sein, daß es in Frankreich häufig keinen ins Haus geführten Drehstrom gibt. Im Regelfall gibt es einen Übergabepunkt an der Grundstücksgrenze (dort ist auch der Zähler) und das Wohngebäude wird einphasig angefahren.
Bei Gewerbeimmobilien sieht das natürlich anders aus...
Gruß Kurt
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 79
- Registriert: Dienstag 18. Mai 2010, 16:42
Re: Netzformen in Frankreich
Gibt es einen Grund alles auf eine Phase zu hängen? Auch bei Neubauten?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Netzformen in Frankreich
Hallo,
da kenne ich 89 Fälle.
1x Schweden.
Da liegen 3 x 6 mm² im Vorgarten.
Wenn man Glück hat, bekommt man eine Hausanschlußsicherung Diazed 25 A.
Ist total praktisch.
Man kann sich entscheiden, ob man neben der Beleuchtung noch Wäsche wäscht, oder Geschirr spült, oder Wäsche trocknet, oder …
88x Potsdam Wohnanlage Katharinenholzstraße, Baujahr 1997
Da sind selbst die Herde mit 3x2,5 angeschlossen.
Bei dreimal Subunternehmer mit funktionaler Ausschreibung ist die Elektrik jedesmal dünner geworden.
…
da kenne ich 89 Fälle.
1x Schweden.
Da liegen 3 x 6 mm² im Vorgarten.
Wenn man Glück hat, bekommt man eine Hausanschlußsicherung Diazed 25 A.
Ist total praktisch.
Man kann sich entscheiden, ob man neben der Beleuchtung noch Wäsche wäscht, oder Geschirr spült, oder Wäsche trocknet, oder …
88x Potsdam Wohnanlage Katharinenholzstraße, Baujahr 1997
Da sind selbst die Herde mit 3x2,5 angeschlossen.
Bei dreimal Subunternehmer mit funktionaler Ausschreibung ist die Elektrik jedesmal dünner geworden.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 458
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Netzformen in Frankreich
Netzform ist haeufig TT. Nach dem Zaehler (gerne in einem Umgehaeuse irgendwo an der Hauswand) folgt im Gebauede ein Hauptschalter (Disjoncteur de branchement bipolaire /tétrapolaire différentiel). Im Prinzip eine Art RCD, mal als 300mA oder 500mA Ausfuehrung, neuerdings wohl auch als "selektiv" zu haben. Aber mit der Option, den Strom manuell einzustellen, also z.B auf 15A oder 30A zu begrenzen. Dient somit dem Schutz und der Leistungsbegrenzung. Eine Art "SLS-RCD-Hauptschalter". Hersteller dieser Teile ist wohl BACO (jetzt Legrand?). Hager HDA 430 sieht genau aus wie das Teil von Baco.
(Alte Vertraege von EDF waren auf 15A ausgelegt. Bei irgendwas um die 5 Euro Jahresgebuehr fuer Zaehler, Abrechnung usw. und Strompreise im Bereich von 5-7 ct.)
- mikmik
- Null-Leiter
- Beiträge: 273
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
- Wohnort: Offenbach am Main
Re: Netzformen in Frankreich
Vielleicht ergänzend: Irgendwo gab im VDE-Vorschriftenwerk mal eine Anmerkung, dass u. a. in Frankreich der Neutralleiter als nicht zuverlässig geerdet betrachtet wird. Ich möchte daher vorschlagen, zu schauen, ob in Frankreich gefordert ist, den Neutralleiter ebenfalls freizuschalten.
Ich meine, ich hätte schon mal in einem Schaltschrank für Frankreich solche vierpoligen speziellen Hauptschalter von Moeller (heute Eaton) verbaut.
Ich meine, ich hätte schon mal in einem Schaltschrank für Frankreich solche vierpoligen speziellen Hauptschalter von Moeller (heute Eaton) verbaut.