Qualität des PEN
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Qualität des PEN
@Dipol: Vollständiger Fundamenterder (obwohl die Platte auf 40cm Glasschaumschotter steht) UND ein Ringerder bestehend aus ca. 100m Bandstahl 1.4571. Natürlich schaut nur die 1.4571 Fahne aus der Bodenplatte
Du selbst hast mich damals im Forum beraten
Du selbst hast mich damals im Forum beraten
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 414
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Qualität des PEN
He he, ein in einer nicht erdfühligen Bopla WIE ein Fundamenterder verlegter Leiter ist logischerweise KEIN Fundamenterder, sondern ein Funktionspotenzialausgleichsleiter.
Wem zufällig der leider noch immer normwidrige Normfall erspart bleibt, der hat echt Schwein gehabt.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Qualität des PEN
Funktionspotenzialausgleich? Na hoffentlich doch nicht mit grüngelb angeschlossen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 414
- Registriert: Sonntag 10. Januar 2010, 19:04
- Wohnort: Nahe Stuttgart
Re: Qualität des PEN
Hoffentlich hast du mit dem Beitrag keine Filibuster-Debatte über den hochwichtigen Unterschied der Farbkennung von Funktions- und Schutzpotenzialausgleichsleitern ausgelöst.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Qualität des PE
Oh, Mist . Du hast mit deiner Befürchtung recht. Den alten Beitrag kann ich nicht mehr löschen...
Hatte doch nur vergessen, da Ironiemodus mit reinzuschreiben...
(Wulff, der erstmal den Wortsinn des Filibuster wieder erinnern musste )
Hatte doch nur vergessen, da Ironiemodus mit reinzuschreiben...
(Wulff, der erstmal den Wortsinn des Filibuster wieder erinnern musste )
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Qualität des PEN
Jetzt können wir trefflich streiten
Ob die Fundamentplatte wegen wechselnder Wasserstände ggf. doch einmal eine Erdungsfunktion hat? Muß ich dann die Farbe des Anschlusses an der PA dann regelmäßig kontrollieren?
Ob die Fundamentplatte wegen wechselnder Wasserstände ggf. doch einmal eine Erdungsfunktion hat? Muß ich dann die Farbe des Anschlusses an der PA dann regelmäßig kontrollieren?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Qualität des PEN
Hallo,
mal einen Wert zum 'Austrocknen' von Beton:
Ein Betonbauteil trocknet an einer Oberfläche zu Luft etwa 1 cm pro Jahr aus.
Also braucht eine Bodenplatte mit 20 cm Dicke etwa 20 Jahre um seine Feuchte maßgeblich zu reduzieren.
Eine Betonwand mit 16 cm Dicke braucht demnach etwa 8 Jahre zum Austrocknen.
Ich kenne keinen Neubau, wo man 20 Jahre mit dem Aufbringen der Abdichtung auf der Bodenplatte gewartet hat.
Beton im Kontakt zu Erdboden trocknet quasi nie aus.
…
mal einen Wert zum 'Austrocknen' von Beton:
Ein Betonbauteil trocknet an einer Oberfläche zu Luft etwa 1 cm pro Jahr aus.
Also braucht eine Bodenplatte mit 20 cm Dicke etwa 20 Jahre um seine Feuchte maßgeblich zu reduzieren.
Eine Betonwand mit 16 cm Dicke braucht demnach etwa 8 Jahre zum Austrocknen.
Ich kenne keinen Neubau, wo man 20 Jahre mit dem Aufbringen der Abdichtung auf der Bodenplatte gewartet hat.
Beton im Kontakt zu Erdboden trocknet quasi nie aus.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Qualität des PEN
Wir haben einen sehr merkwürdigen Baugrund: Hanglage mit ca. 1 Meter Erdüberdeckung, darunter massiver Fels. Bei viel Regen kommt das Wasser unterirdisch den Berg herab und tritt bei jeder Störung an die Oberfläche (alte Gräben, große Felsbrocken, Fundamente). Damit unser Fundament nicht einen Schwall Wasser ins Haus bringt, haben wir unter dem Haus mit dem Glasschaumschotter einfach einen Durchlaß geschaffen. Das Wasser fließt unter unserer Bodenplatte durch (und tritt tatsächlich manchmal im hinteren Gartenbereich hervor). Damit ist die Bodenplatte mal feucht, mal knochentrocken, je nach Wasserstand (Beton härtet durch Kristallwachstum, Wasser ist dafür unbedingt erforderlich!). Auf der Bodenplatte liegt eine dicke Bitumenschicht als Dampfsperre, sonst würde das mit einem Holzhaus darauf nicht lange gutgehen.
Der angesprochene Ringerder liegt dabei in ca. 1m Tiefe fast auf dem Fels.......
Den Re muß ich aber wirklich mal messen dem Gefühl nach dürfte der in der feuchten Jahreszeit extrem niedrig sein.
Der angesprochene Ringerder liegt dabei in ca. 1m Tiefe fast auf dem Fels.......
Den Re muß ich aber wirklich mal messen dem Gefühl nach dürfte der in der feuchten Jahreszeit extrem niedrig sein.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Qualität des PEN
Netzfund: Umstellung von TT auf TN Netz durch den Versorger LSW https://www.lsw-netz.de/fileadmin/user_ ... i_2017.pdf
Darin:
"Für die LSW ergibt sich daraus der Vorteil, dass die Erdungsanlagen der Kunden über den PEN-Leiter mit den Erdungsanlagen im Netz verbunden sind und sich dadurch der Aufwand zur Erdung von Kabelverteilerschränken und Stationen reduziert."
Das bekäftigt meine ursprüngliche Auffassung. Bei einem bestehenden TN Netz wir das zunehmende Fehlen guter Kundenerder irgendwann zum Problem des Versorgers.
Darin:
"Für die LSW ergibt sich daraus der Vorteil, dass die Erdungsanlagen der Kunden über den PEN-Leiter mit den Erdungsanlagen im Netz verbunden sind und sich dadurch der Aufwand zur Erdung von Kabelverteilerschränken und Stationen reduziert."
Das bekäftigt meine ursprüngliche Auffassung. Bei einem bestehenden TN Netz wir das zunehmende Fehlen guter Kundenerder irgendwann zum Problem des Versorgers.