Re: Garten umbauen
Verfasst: Donnerstag 11. April 2019, 22:16
von Mail Mayer
Ich muss da nochmal spitzfindig nachbohren. Sobald der N separat geführt wird gibt es die Bezeichnung PEN Klemme überhaupt nicht mehr. Das würde ja sonst suggerieren das ich weiterhin abgehende Neutralleiter dort auflegen kann. Vieleicht erklärt das den Unterschied zwischen nicht vorgesehen (laut Weidmüller Mail) und nicht zugelassen.
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 12. April 2019, 02:41
von Olaf S-H
ego11 hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. April 2019, 21:04
...
Ich bleib dabei:
Du bist an den Praktikant, die Putzfrau oder den Chef geraten!
Moin ego,
diese Meinung darfst Du gerne vertreten.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 12. April 2019, 02:45
von Olaf S-H
Moin Tobi,
Tobi P. hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. April 2019, 21:10
... Dieselbe Info habe ich von Phoenix-Contact zu den USLKG-Klemmen ...
es kann ja durchaus sein, dass die Hersteller umgeschwenkt sind. Ich kann mich jedenfalls sehr gut an ein Datenblatt erinnern, indem die Nutzung einer grün-gelben Klemme als PEN nicht zulässig war.
Tobi P. hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. April 2019, 21:10
... nur halt mit der Einschränkung dass als PEN-Brücke nicht die Hutschiene sondern eine Leitungsverbindung zur Neutralleiterklemme verwendet werden muss. ...
Dies ist nur eine der Lösungsmöglichkeiten. Es dürfen auch Hutschienen verwendet werden, wenn diese z. B. aus Kupfer hergestellt wurden.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Montag 15. April 2019, 14:11
von Trumbaschl
Mail Mayer hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. April 2019, 22:16
Ich muss da nochmal spitzfindig nachbohren. Sobald der N separat geführt wird gibt es die Bezeichnung PEN Klemme überhaupt nicht mehr. Das würde ja sonst suggerieren das ich weiterhin abgehende Neutralleiter dort auflegen kann. Vieleicht erklärt das den Unterschied zwischen nicht vorgesehen (laut Weidmüller Mail) und nicht zugelassen.
Das ist so streng genommen nicht korrekt. Ein PEN kann so lange ein PEN bleiben wie sein Querschnitt >=10 mm2 Cu/16 mm2 Al ist und es können beliebig N davon abgezweigt werden. So sieht das jedenfalls der ÖVE in seiner Fachmeinung zur klassischen Nullung. Und in einem Verteiler mit Zuleitung in TN-C ist diese Situation in den meisten Fällen gegeben - auf der PEN-Schiene werden neben den PE der Stromkreise auch ein oder mehrere N zu den FI-Schaltern aufgelegt. Selbst ohne FI hat man mindestens einen N auf der PEN-Schiene, die Brücke zur N-Schiene. Es sei denn, man nimmt die Aufteilung auf einer separaten EIngangsklemme vor, was natürlich sauber ist, aber eine Platzfrage.
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 26. Mai 2019, 15:36
von Olaf S-H
Moin zusammen,
ich hatte beim Hersteller nachgefasst.
Es ging damals darum, dass auf der Klemme "PE" eingeprägt war. Folglich hat der Hersteller die Klemme nicht als PEN freigegeben. Dies gilt auch heute noch. Empfehlung des Fachbereichs Technische Kundenbetreuung: PEN auf Hauptleitungsklemme führen und dort in PE und N aufteilen. Erst dann auch die Klemmschienen mit eingeprägter Kennzeicnung.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 26. Mai 2019, 16:43
von Tobi P.
Moin Olaf,
also kein konstruktiv bedingtes Problem sondern nur eine abweichende Kennzeichnung ab Werk. Erklärt die pauschale Aussage also immer noch nicht. Dachte ich mir ja schon.
Gruß Tobi
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 31. Mai 2019, 17:34
von froebel88
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Freitag 12. April 2019, 02:45
es kann ja durchaus sein, dass die Hersteller umgeschwenkt sind. Ich kann mich jedenfalls sehr gut an ein Datenblatt erinnern, indem die Nutzung einer grün-gelben Klemme als PEN nicht zulässig war.
Moin Olaf,
ich habe mal gelernt, dass man den PEN immer zuerst auf die PE-Schiene führen soll und von dort auf die N-Schiene. Damit der PE funktionsfähig bleibt, wenn die Brücke ausfällt.
In dem Falle würde man ja immer den PEN auf den PE auflegen. Diese Variante wäre dann also unzulässig?
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 31. Mai 2019, 19:59
von Immorepair
Mit dem PEN der Zuleitung auf eine Hauptleitungsabzweigklemme. Und hier direkt in PE / N aufteilen. Dann einmal grün/gelb und einmal blau auf die Schienen. Wenn mehr als ein RCD eingesetzt werden soll, dann kann ich da den N auch mehrfach abgreifen. Keep it simple.
Re: Garten umbauen
Verfasst: Samstag 1. Juni 2019, 21:32
von Olaf S-H
froebel88 hat geschrieben: ↑Freitag 31. Mai 2019, 17:34
... In dem Falle würde man ja immer den PEN auf den PE auflegen. Diese Variante wäre dann also unzulässig?
Moin froebel,
so ist es.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Samstag 1. Juni 2019, 21:46
von Mail Mayer
Welche Klemme schlägt denn dann der Hersteller vor um einen PEN aufzulegen?
Es kann ja durchaus sein das es im Universum irgendeine Klemme gibt die nicht für den PEN zugelassen ist . Das kann aber nicht die Norm sein, denn die Norm sagt das die PEN-Ader zuerst auf die PE Klemme kommt und damit zum PE wird wenn man es trennen möchte und die vom Hersteller verbotene PEN Funktion überhaupt nicht berührt.