Re: Garten umbauen
Verfasst: Donnerstag 4. April 2019, 22:05
von Mail Mayer
In dem Moment wo man den N auftrennt heißt die PE Klemme doch nicht mehr PEN. Auch wenn der PEN auf die PE Klemme auf gelegt wird. Die Klemmen für die Schutzleiter bleiben vom Strom des Neutralleiters doch unberührt sofern man es richtig installiert. Der PEN kommt lt. Norm zuerst auf die PE Klemme. Der PEN hat doch die Farbgebung gelb/grün wieso sollte da eine blaue Klemme ins Spiel kommen? Die Farbe gelb grün signalisiert ja auch diese Ader nicht zu unterbrechen.
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 5. April 2019, 20:04
von Olaf S-H
Moin zusammen,
der Hersteller gibt vor, wofür sein Produkt geeignet ist. Wenn er nun der Auffassung ist, dass seine grün-gelbe Klemme keinen Dauerstrom (Betriebsstrom) wohl aber einen Stoßstrom (Kurzschlussstrom) führen kann, dann ist es eben so. Die "Hutschiene" aus Stahl darf ja auch nicht als PEN verwendet werden.
Wie soll den die CE-Konformität erklärt werden, wenn schon die Herstellervorgaben nicht eingehalten werden?
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Freitag 5. April 2019, 23:04
von ego11
Also ich kenne keinen Hersteller, der in Verteilern für seine grün/gelben Klemmleisten/Blöcke einen anderen Nennstrom als für die baugleichen blauen angibt. Hast du da mal Beispiele?
Re: Garten umbauen
Verfasst: Samstag 6. April 2019, 15:20
von Mail Mayer
Ich habe davon auch noch nie was gehört.
Ich glaube der Nennstrom wird überhaupt nicht angegeben, weil der sich ja über den zugelassenen Anschlussquerschnitt selber definiert.
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 06:48
von Olaf S-H
Moin ego,
ich hatte dies mal mit einem Klemmblock in einem Kleinverteiler. Ich suche mal, ob ich dazu noch etwas habe. Kann aber etwas dauern.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 06:50
von Olaf S-H
Moin Mail Mayer,
nein, der zulässige Nennstrom definiert sich nie über die Anschlussklemme. Die Strombelastbarkeit einer Ader ist immer von den Verlegebedingungen abhängig. Ansonsten könnte man eine Schuko-Steckdose auch mit 25 A belasten - 2,5 mm² und entsprechende Verlegebedingenungen.
Guck mal in die Datenblätter der Klemmen. Da stehen auch die Betriebsströme.
Gruß Olaf
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 08:52
von ego11
Wenn bei einem Kleinverteiler "bis 63A" steht, dann muß ich davon ausgehen, das auch die verbauten Klemmen diesen Strom tragen können!
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 08:57
von ego11
Mal ein Beispiel eines seriösen Herstellers, bei dem man im Gegensatz zu seinem größten Wettbewerber auch vernünftige Daten/Anleitungen zu den Produkten etc. auf der Webseite findet:
https://www.striebelundjohn.com/produkte/zk113g
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 12:33
von Tobi P.
Moin Olaf,
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 26. März 2019, 05:22
Ich kenne keinen Hersteller, der grün-gelbe Klemmen für den Einsatz als PEN freigibt.
das wird auch kein Hersteller tun. Das wäre ja so als würde ich eine Durchgangsklemme für den Einsatz als L1 freigeben und den Einsatz als L2 oder eine beliebige andere Funktion damit faktisch ausschliessen weil nicht explizit freigegeben.
Was bei einer Klemme interessiert sind Querschnittsbereich, Nennspannung, Nennstrom, Farbe und ggfls. explizit ausgewiesene Einschränkungen zum Einsatzbereich. Also Butter bei die Fische, ansonsten betrachte ich das als unnötige Herbeikonstruierung nicht existenter Probleme um irgendwelchen mir unbekannten bürokratischen Abläufen zu genügen
Gruß Tobi
Re: Garten umbauen
Verfasst: Sonntag 7. April 2019, 16:13
von Mail Mayer
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Sonntag 7. April 2019, 06:50
Moin Mail Mayer,
nein, der zulässige Nennstrom definiert sich nie über die Anschlussklemme. Die Strombelastbarkeit einer Ader ist immer von den Verlegebedingungen abhängig.
Es geht doch um die Klemme und nicht um die Ader. Ein Adernquerschnitt x hat doch eine maximale Strombelastbarkeit. Verlegearten reduzieren diese doch. Wenn ich die Klemme für den maximalen Strom auslege ist die Verlegeart doch uninteressant.