Seite 1 von 7

Garten umbauen

Verfasst: Dienstag 19. März 2019, 22:41
von DerMecklenburger
Hallo Gemeinschaft,

Habe vor kurzem einen alten Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen im Garten rausgehauen.
Habe dann auf RCD und B16 Automaten umgerüstet.
Es kommt ein 4 Adriges Kabel an.
3 Phasen und PEN.
Nun habe mich gewundert warum der RCD nicht fliegt, wenn ich L zu N den Lastprüfer gegenhalte.
Stattdessen tut er es bei L zu PE.

Vielleicht wisst ihr mehr.

Gruß

Re: Garten umbauen

Verfasst: Dienstag 19. März 2019, 23:03
von SPS
Hallo,
ich denke du teilst den PEN vor dem FI auf.
Nach dem FI hast du ja richtig getrennt.
Der FI kann nur Prüfen was nach dem FI passiert.
Wenn der FI auch bei L zu N auslösen würde, könntest du kein Verbraucher anschließen.
Ich hoffe du hast auch einen 10 mm² PEN

Re: Garten umbauen

Verfasst: Dienstag 19. März 2019, 23:35
von DerMecklenburger
Bin echt schon länger raus.
Habe einen 1Phasen Zähler.
Bin halt mit meinen L1 ran und mit meinen PEN auch.
Dann ab in die Verteilung.
Meinen L1 direkt auf den ersten und zweiten RCD.
Habe den PEN auf den Grüngelben vorgesehen Block verdrahtet.
Bin dann mit meinen N vom RCD auf den Grüngelben PEN Block. Dann noch für jeden RCD einen N Block für die Verbraucher eingerichtet.
Und das Kabel ist 10qmm.
Jedenfalls sieht es für mich so aus.

Gruß

Re: Garten umbauen

Verfasst: Mittwoch 20. März 2019, 06:23
von Corioliskraft
Bild?

Re: Garten umbauen

Verfasst: Mittwoch 20. März 2019, 07:02
von Olaf S-H
Moin Mecklenburger,
DerMecklenburger hat geschrieben: Dienstag 19. März 2019, 23:35 Bin echt schon länger raus. ...
dann solltest Du die Finger davon lassen, da Dir wahrscheinlich auch die erforderliche Messtechnik fehlt.
DerMecklenburger hat geschrieben: Dienstag 19. März 2019, 23:35 ... Habe den PEN auf den Grüngelben vorgesehen Block verdrahtet. ...
Die PE-Klemmen sind aus gutem Grund nicht als PEN zugelassen. Hier sollte unbediingt eine Anpassung erfolgen.
DerMecklenburger hat geschrieben: Dienstag 19. März 2019, 23:35 ... Und das Kabel ist 10qmm.
Jedenfalls sieht es für mich so aus. ...
Ich hoffe, dass es kein Aluminium ist. Die Anschlusstechnik der Gebäudeinstallation ist in der Reghel auf Kupferleiter ausgelegt.

Du solltest das "Werk" unbedingt durch eine geeignete Fachkraft (Fachbetrieb) vor der Inbetriebnahme prüfen lassen. Dann schläft es sich besser - auch im Hinblick auf Gäste und Besucher.

Gruß Olaf

Re: Garten umbauen

Verfasst: Montag 25. März 2019, 22:06
von Funkenschlosser
Wieso sollte der grüngelbe Klemmenblock nicht für den PEN geeignet sein? Im Gegenteil: Entgegen vieler Laien- und auch einiger "Fach-" Meinungen ist der PEN in erster Linie Schutzleiter und daher natürlich grüngelb und auch zuerst auf die PE-Klemmen zu führen. Von dort zweigt dann der N-Leiter ab. Der PE-Klemmenblock wird damit formal zu einem PEN-Block...

Funky

Re: Garten umbauen

Verfasst: Dienstag 26. März 2019, 05:22
von Olaf S-H
Moin Funkenschlosser,

dann frage doch mal beim Hersteller an.

Der PE ist betriebsstromfrei, der PEN nicht. Die PE-Klemme ist in der Regel nicht als PEN nutzbar. Ich kenne keinen Hersteller, der grün-gelbe Klemmen für den Einsatz als PEN freigibt.

Gruß Olaf

Re: Garten umbauen

Verfasst: Dienstag 26. März 2019, 10:21
von Joachim
Hmm - so aus dem hohlen Bauch heraus vermutet unterscheiden sich die PE- bzw. N-Klemmen, die mir so in der Praxis unterkommen, eigentlich nur durch die Farbe des sie umgebenden Kunststoffs.
Wie dadurch die Stromtragfähigkeit beeinflußt werden soll, entzieht sich bislang meiner Vorstellungskraft...

Re: Garten umbauen

Verfasst: Mittwoch 3. April 2019, 22:29
von Funkenschlosser
Danke, Joachim... Anders hätte ich es auch nicht ausdrücken können... Meine Vorstellungskraft stößt an die gleichen Grenzen wie Deine ;-)

Funky

PS: Sollte ich auf der nächsten Fachmesse mal bei Hager oder Co. vorbeilaufen, werde ich mal fragen...

Re: Garten umbauen

Verfasst: Mittwoch 3. April 2019, 22:33
von Funkenschlosser
Vor allen Dingen, wenn man das mal weiterdenkt... PE-Klemmen, die nicht in der Lage sind, den Strom zu führen, der auf den aktiven Leitern des gleichen Stromkreises fließt. Dann sollte der Fehlerfall besser nicht eintreten :D

Funky