Garten umbauen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Montag 18. März 2019, 12:17
- Wohnort: Mecklenburg Vorpommern
Garten umbauen
Hallo Gemeinschaft,
Habe vor kurzem einen alten Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen im Garten rausgehauen.
Habe dann auf RCD und B16 Automaten umgerüstet.
Es kommt ein 4 Adriges Kabel an.
3 Phasen und PEN.
Nun habe mich gewundert warum der RCD nicht fliegt, wenn ich L zu N den Lastprüfer gegenhalte.
Stattdessen tut er es bei L zu PE.
Vielleicht wisst ihr mehr.
Gruß
Habe vor kurzem einen alten Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen im Garten rausgehauen.
Habe dann auf RCD und B16 Automaten umgerüstet.
Es kommt ein 4 Adriges Kabel an.
3 Phasen und PEN.
Nun habe mich gewundert warum der RCD nicht fliegt, wenn ich L zu N den Lastprüfer gegenhalte.
Stattdessen tut er es bei L zu PE.
Vielleicht wisst ihr mehr.
Gruß
- SPS
- Beiträge: 6024
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Garten umbauen
Hallo,
ich denke du teilst den PEN vor dem FI auf.
Nach dem FI hast du ja richtig getrennt.
Der FI kann nur Prüfen was nach dem FI passiert.
Wenn der FI auch bei L zu N auslösen würde, könntest du kein Verbraucher anschließen.
Ich hoffe du hast auch einen 10 mm² PEN
ich denke du teilst den PEN vor dem FI auf.
Nach dem FI hast du ja richtig getrennt.
Der FI kann nur Prüfen was nach dem FI passiert.
Wenn der FI auch bei L zu N auslösen würde, könntest du kein Verbraucher anschließen.
Ich hoffe du hast auch einen 10 mm² PEN
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Montag 18. März 2019, 12:17
- Wohnort: Mecklenburg Vorpommern
Re: Garten umbauen
Bin echt schon länger raus.
Habe einen 1Phasen Zähler.
Bin halt mit meinen L1 ran und mit meinen PEN auch.
Dann ab in die Verteilung.
Meinen L1 direkt auf den ersten und zweiten RCD.
Habe den PEN auf den Grüngelben vorgesehen Block verdrahtet.
Bin dann mit meinen N vom RCD auf den Grüngelben PEN Block. Dann noch für jeden RCD einen N Block für die Verbraucher eingerichtet.
Und das Kabel ist 10qmm.
Jedenfalls sieht es für mich so aus.
Gruß
Habe einen 1Phasen Zähler.
Bin halt mit meinen L1 ran und mit meinen PEN auch.
Dann ab in die Verteilung.
Meinen L1 direkt auf den ersten und zweiten RCD.
Habe den PEN auf den Grüngelben vorgesehen Block verdrahtet.
Bin dann mit meinen N vom RCD auf den Grüngelben PEN Block. Dann noch für jeden RCD einen N Block für die Verbraucher eingerichtet.
Und das Kabel ist 10qmm.
Jedenfalls sieht es für mich so aus.
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Mittwoch 27. September 2017, 09:09
Re: Garten umbauen
Bild?
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Garten umbauen
Moin Mecklenburger,
Du solltest das "Werk" unbedingt durch eine geeignete Fachkraft (Fachbetrieb) vor der Inbetriebnahme prüfen lassen. Dann schläft es sich besser - auch im Hinblick auf Gäste und Besucher.
Gruß Olaf
dann solltest Du die Finger davon lassen, da Dir wahrscheinlich auch die erforderliche Messtechnik fehlt.
Die PE-Klemmen sind aus gutem Grund nicht als PEN zugelassen. Hier sollte unbediingt eine Anpassung erfolgen.DerMecklenburger hat geschrieben: ↑Dienstag 19. März 2019, 23:35 ... Habe den PEN auf den Grüngelben vorgesehen Block verdrahtet. ...
Ich hoffe, dass es kein Aluminium ist. Die Anschlusstechnik der Gebäudeinstallation ist in der Reghel auf Kupferleiter ausgelegt.DerMecklenburger hat geschrieben: ↑Dienstag 19. März 2019, 23:35 ... Und das Kabel ist 10qmm.
Jedenfalls sieht es für mich so aus. ...
Du solltest das "Werk" unbedingt durch eine geeignete Fachkraft (Fachbetrieb) vor der Inbetriebnahme prüfen lassen. Dann schläft es sich besser - auch im Hinblick auf Gäste und Besucher.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 360
- Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02
Re: Garten umbauen
Wieso sollte der grüngelbe Klemmenblock nicht für den PEN geeignet sein? Im Gegenteil: Entgegen vieler Laien- und auch einiger "Fach-" Meinungen ist der PEN in erster Linie Schutzleiter und daher natürlich grüngelb und auch zuerst auf die PE-Klemmen zu führen. Von dort zweigt dann der N-Leiter ab. Der PE-Klemmenblock wird damit formal zu einem PEN-Block...
Funky
Funky
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Garten umbauen
Moin Funkenschlosser,
dann frage doch mal beim Hersteller an.
Der PE ist betriebsstromfrei, der PEN nicht. Die PE-Klemme ist in der Regel nicht als PEN nutzbar. Ich kenne keinen Hersteller, der grün-gelbe Klemmen für den Einsatz als PEN freigibt.
Gruß Olaf
dann frage doch mal beim Hersteller an.
Der PE ist betriebsstromfrei, der PEN nicht. Die PE-Klemme ist in der Regel nicht als PEN nutzbar. Ich kenne keinen Hersteller, der grün-gelbe Klemmen für den Einsatz als PEN freigibt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Garten umbauen
Hmm - so aus dem hohlen Bauch heraus vermutet unterscheiden sich die PE- bzw. N-Klemmen, die mir so in der Praxis unterkommen, eigentlich nur durch die Farbe des sie umgebenden Kunststoffs.
Wie dadurch die Stromtragfähigkeit beeinflußt werden soll, entzieht sich bislang meiner Vorstellungskraft...
Wie dadurch die Stromtragfähigkeit beeinflußt werden soll, entzieht sich bislang meiner Vorstellungskraft...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 360
- Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02
Re: Garten umbauen
Danke, Joachim... Anders hätte ich es auch nicht ausdrücken können... Meine Vorstellungskraft stößt an die gleichen Grenzen wie Deine ;-)
Funky
PS: Sollte ich auf der nächsten Fachmesse mal bei Hager oder Co. vorbeilaufen, werde ich mal fragen...
Funky
PS: Sollte ich auf der nächsten Fachmesse mal bei Hager oder Co. vorbeilaufen, werde ich mal fragen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 360
- Registriert: Samstag 24. Juni 2006, 10:02
Re: Garten umbauen
Vor allen Dingen, wenn man das mal weiterdenkt... PE-Klemmen, die nicht in der Lage sind, den Strom zu führen, der auf den aktiven Leitern des gleichen Stromkreises fließt. Dann sollte der Fehlerfall besser nicht eintreten
Funky
Funky