LS Schalter als Lichtschalter?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: LS Schalter als Lichtschalter?

Beitrag von ThomasR »

eleac hat geschrieben: Montag 18. März 2019, 06:53 "Schutzeinrichtungen dürfen nicht zum betriebsmäßigen Schalten von Stromkreisen vorgesehen werden.
ANMERKUNG: Unter betriebsmäßigem Schalten versteht man nicht das Abschalten und Trennen von Stromkreisen für Prüf-,
Wartungs- und Instandhaltungszwecke."

Damit scheidet aus meiner Sicht der "LS-Schalter als Lichtschalter" bei Einhaltung dieser Norm aus.
Der umgebaute LS ist aber nun keine Schutzeinrichtung mehr, weil sowohl Kurzschluß- wie Überstromauslösung stillgelegt wurden :p

Das Bild zeigt übrigens einen Moeller PXL-B16/1 von innen.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: LS Schalter als Lichtschalter?

Beitrag von Olaf S-H »

ThomasR hat geschrieben: Dienstag 19. März 2019, 15:19 ... Der umgebaute LS ist aber nun keine Schutzeinrichtung mehr, weil sowohl Kurzschluß- wie Überstromauslösung stillgelegt wurden ...
Moin Thomas,

und es ist ein neues "Produkt" entstanden.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten