Gerätedosen in massiven Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand

Verfasst: Montag 14. Januar 2019, 15:33
von electrix
Hallo Leute,

Der Hersteller Kaiser Elektro bietet Unterputz-Brandschutzdosen für massive Wände bis F-120 an. Das in den besagten Wänden spezielle Gerätedosen mit Anforderung an den Feuerwiderstand in Brandschutzwänden zur Anwendung kommen ist mir neu. Bis Dato wurden immer die "normalen" Geräteeinbaudosen bei uns verwendet. Müssen diese Dosen in allen massiven bzw. gemauerten Wänden welche eine Feuerwiderstandsanforderung aufweisen montiert werden oder ist die Montage beschränkt auf Brandschutzwände die z.B. eine bestimmte Wandstärke unterschreitet ?

Re: Gerätedosen in massiven Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand

Verfasst: Montag 14. Januar 2019, 15:52
von Olaf S-H
Moin Elektrix,

die Restwandstärke hinter der Dose muss zum Erreichen der geforderten Feuerwiderstandsdauer der Wand bemessen sein. Es stellt sich somit die Frage, welche Anforderungen an die Wand gestellt werden.

Gruß Olaf

Re: Gerätedosen in massiven Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand

Verfasst: Montag 14. Januar 2019, 16:24
von Elo-Ocho
Jo,

hier geh es darum, fehlende Restwandstärke durch die Dose auszugleichen. Auch ist der Einsatz von gegenüber liegenden Dosen möglich.

Im Zweifel oder bei konkreten Fällen halte doch bitte Rücksprache mit der Fachbauleitung Brandschutz oder dem Ersteller des BSKO.

Es wäre nett, wenn Du die gewonnenen Erkenntnisse mit uns teilen würdest.

Gruß,

Ocho

Re: Gerätedosen in massiven Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand

Verfasst: Dienstag 15. Januar 2019, 08:30
von electrix
Hallo,
zunächst möchte ich mich für eure Antworten bedanken. dank1
Bei der Beschreibung der UP-Dose steht: "auch für Mindestrestwandstärke kleiner-gleich 60mm". Ich würde zunächst daraus schließen, dass die Schmerzgrenze bei 60mm liegt. Eine internetrecherche bezüglich der Restwandstärke/-n ergab leider nichts. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Restwandstärke je nach Feuerwiderstandsanforderung variiert und evtl. auch vom Material der Wand (z.B KS-Stein oder Beton abhängig ist). Ich werde bezüglich dessen also noch mal intensiver das Netz durchforsten müssen ...

Hier nochmal der Link der besagten UP-Gerätedose: https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/pro ... rputz?c=55

Re: Gerätedosen in massiven Wänden mit Anforderung an den Feuerwiderstand

Verfasst: Dienstag 15. Januar 2019, 14:38
von karo1170
electrix hat geschrieben: Dienstag 15. Januar 2019, 08:30
Bei der Beschreibung der UP-Dose steht: "auch für Mindestrestwandstärke kleiner-gleich 60mm". Ich würde zunächst daraus schließen, dass die Schmerzgrenze bei 60mm liegt. Eine internetrecherche bezüglich der Restwandstärke/-n ergab leider nichts. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Restwandstärke je nach Feuerwiderstandsanforderung variiert und evtl. auch vom Material der Wand (z.B KS-Stein oder Beton abhängig ist). Ich werde bezüglich dessen also noch mal intensiver das Netz durchforsten müssen ...
Dann schau mal in die LAR...dort finden sich die Mindestwanddicken für Wände als Vorraussetzung für die Leitungsdurchführung, von 60, 70, 80mm je nach geforderter Brandbeanspruchung der Wand.