PE auf Stahlblech
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
PE auf Stahlblech
Hallo,
vorgefunden habe ich in einem Schaltschrank aus den 80er Jahren einen PE-Anschluß lt. Foto in M10.
Nun habe ich mal nachgerechnet.
Alle (normalen)Kabelschuhe in den Dimensionen 70 mm² bis 120 mm² könnte man theoretisch auf eine Stahl-Montageplatte
ab 1 mm Dicke anschrauben ohne Querschnittsverlust unter Berücksichtigung vom Leitwert.
(Natürlich unter idealen Bedingungen mit 100 % Kontaktfläche.)
Gibt es neuere Vorschriften, die gegen so eine Montage sprechen ?
…
vorgefunden habe ich in einem Schaltschrank aus den 80er Jahren einen PE-Anschluß lt. Foto in M10.
Nun habe ich mal nachgerechnet.
Alle (normalen)Kabelschuhe in den Dimensionen 70 mm² bis 120 mm² könnte man theoretisch auf eine Stahl-Montageplatte
ab 1 mm Dicke anschrauben ohne Querschnittsverlust unter Berücksichtigung vom Leitwert.
(Natürlich unter idealen Bedingungen mit 100 % Kontaktfläche.)
Gibt es neuere Vorschriften, die gegen so eine Montage sprechen ?
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: PE auf Stahlblech
Das Problem bei solchen PE Anschlüssen, wie im Bild zu sehen, ist die lackierte Platte. Normalerweise sollte der Lack an der Kontaktfläche entfernt werden. Die zweite Variante ist ein Stehbolzen, der mittels Kontaktscheibe den Lack durchdringt.
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PE auf Stahlblech
Hallo,
wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ich hatte von 100 % Kontaktfläche geschrieben.
'Kontaktscheiben' gibt es nicht.
Verschiedentlich werden Zahnscheiben zum Zwischenlegen mißbraucht.
…
wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ich hatte von 100 % Kontaktfläche geschrieben.
'Kontaktscheiben' gibt es nicht.
Verschiedentlich werden Zahnscheiben zum Zwischenlegen mißbraucht.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: PE auf Stahlblech
Dann guck bitte mal bei Würth, Artikel Nr. 0413008. Das ist eine Kontaktscheibe für M8
Die gibt es da von M3 bis M16.
Die gibt es da von M3 bis M16.
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PE auf Stahlblech
Hallo,
das ist eine private Verkaufsbezeichnung der Fa. Würth.
Von der Formgebung her quasi eine negative Sperrzahnscheibe.
Auch die Scheibe ist ungeeignet, Farbe wegzurubbeln.
…
das ist eine private Verkaufsbezeichnung der Fa. Würth.
Von der Formgebung her quasi eine negative Sperrzahnscheibe.
Auch die Scheibe ist ungeeignet, Farbe wegzurubbeln.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: PE auf Stahlblech
Ich stelle dir mal bei Verlegenheit ein Bild von so ner Scheibe ein. Dann siehst du, was ich meine. Diese Scheibe hat Krallen, die durch Festschrauben durch den Lack gedrückt werden. Rittal hat diese generell im Beipack drin.
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: PE auf Stahlblech
Hallo,
nun das Bild dazu.
Man sieht - keine 'Krallen'.
Zu Farbewegdrücken total ungeeignet.
Aber das ist hier nicht die Frage.
Bitte zurück zum Thema.
…
nun das Bild dazu.
Man sieht - keine 'Krallen'.
Zu Farbewegdrücken total ungeeignet.
Aber das ist hier nicht die Frage.
Bitte zurück zum Thema.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 145
- Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
- Wohnort: Berlin
Re: PE auf Stahlblech
Edit Elt-Onkel
- Kein sachlicher Beitrag zum Thema -
- Kein sachlicher Beitrag zum Thema -
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: PE auf Stahlblech
Hallo,
das sind ganz normale Sperrkantscheiben. Die sind nur zur Schraubensicherung/ Mutternsicherung.
das sind ganz normale Sperrkantscheiben. Die sind nur zur Schraubensicherung/ Mutternsicherung.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: PE auf Stahlblech
Doch, gibt es : Rittal Artikelnummer 2335.000Kontaktscheiben' gibt es nicht.
Siehe Bild unten, die Rückseite (links im Bild) hat die lackzerkratzenden Krallen.
Zitat Rittal :
Die gezahnten Kontaktscheiben ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.
Bei sachgerechter Montage wird eine leitende Verbindung von Kontaktscheibe zum Metall hergestellt.
Zeitersparnis, denn manuelles Entfernen von Farbe entfällt.
Und hier technische Daten dazu (Strombelastbarkeit usw) : http://www.rittal.com/imf/none/5_4468/
Bei Zweifeln einfach mal Rittal anrufen.
Gruß
Melange