N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 84
- Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24
N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Habe gerade Steckdosen bei meinem Schwager angeschlossen. Leistung ist da, aber zwischen Phase und pe fließen bei allen ausser einer Steckdose (die hat die vollen 230 volt) nur ca. 180 volt. Woran kann das liegen?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7736
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Hallo,
an einer exorbitant langen Zuleitung mit zu geringem Querschnitt ?
…
an einer exorbitant langen Zuleitung mit zu geringem Querschnitt ?
…
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Bei mir fließen kein Volts, höchstens Ampers...
Was heißt denn „Leistung ist da“ ?
Schon mal die Schleife oder Schutzmaßnahmen gemessen? Wenn der Spannungsprüfer (Hochohmig!!) 180V anzeigt, ist der PE wohl irgendwo nicht angeklemmt...
Was heißt denn „Leistung ist da“ ?
Schon mal die Schleife oder Schutzmaßnahmen gemessen? Wenn der Spannungsprüfer (Hochohmig!!) 180V anzeigt, ist der PE wohl irgendwo nicht angeklemmt...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Moin,
Gruß Tobi
an einem Installationsfehler. Sollte sich mit geeigneter Messtechnik recht schnell finden lassen.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Welches Messgerät hast Du da verwendet? Welcher Strom fließt bei der Messung?
Kann einfach nur eine Unterbrechung des Schutzleiters sein?
Oder bei TT-Netz ohne RCD installiert?
Auf alle Fälle den betreffenden Stromkreis sofort abschalten und schnellstens Fehler suchen.
Kann einfach nur eine Unterbrechung des Schutzleiters sein?
Oder bei TT-Netz ohne RCD installiert?
Auf alle Fälle den betreffenden Stromkreis sofort abschalten und schnellstens Fehler suchen.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Moin Mackie Messer,
Lösung: Die ersten beiden der 5 Sicherheitsregeln ausführen und geeignetes Fachpersonal antraben lassen.
Gruß Olaf
keine geeignete EFK (für Installationsarbeiten) vor Ort.
Lösung: Die ersten beiden der 5 Sicherheitsregeln ausführen und geeignetes Fachpersonal antraben lassen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Variante 1: PE unterbrochen und schwebend.
Variante 2: TT-Netz mit durch Erdschluss verschobenem Stenpunktpotential.
Was ergibt Messung des Problem-PEs gegen alle drei Phasen jeweils?
Was sagt der Schleifenwiderstand?
Was die niederohmige Durchgängig des PE zur Potischiene?
Was eine Messung von N sowie PE jeweils gegen einen Hilfserder?
Variante 2: TT-Netz mit durch Erdschluss verschobenem Stenpunktpotential.
Was ergibt Messung des Problem-PEs gegen alle drei Phasen jeweils?
Was sagt der Schleifenwiderstand?
Was die niederohmige Durchgängig des PE zur Potischiene?
Was eine Messung von N sowie PE jeweils gegen einen Hilfserder?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 980
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
@olaf
Hmm, das Benutzerprofil deutet etwas anderes an...
Hmm, das Benutzerprofil deutet etwas anderes an...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 705
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
In Olafs Welt ist nur der Elektromeister Handwerk mit Innungseintrag Fachpersonal und auch nur dann wenn er alle VDE-Werke Zeitnahe kauft...
War doch so, oder?
MfG
Ralf
War doch so, oder?
MfG
Ralf
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?
Moin Wulff,
vom Profil her sollte er eigentlich die Fachbegriffe kennen und auch den Fehler eingrenzen können.
Aber "eigentlich" ist ja eine Einschränkung. Nun kommt es aber auch immer darauf an, ob man beim Handwerksmeister mit Innungseintragung und zeitnaher VDE-Lektüre gelernt hat oder als billiger Schlitzeklopfer ausgebeutet wurde.
Gruß Olaf
vom Profil her sollte er eigentlich die Fachbegriffe kennen und auch den Fehler eingrenzen können.
Aber "eigentlich" ist ja eine Einschränkung. Nun kommt es aber auch immer darauf an, ob man beim Handwerksmeister mit Innungseintragung und zeitnaher VDE-Lektüre gelernt hat oder als billiger Schlitzeklopfer ausgebeutet wurde.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794