N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Mackie Messer
Null-Leiter
Beiträge: 84
Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24

N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Mackie Messer »

Habe gerade Steckdosen bei meinem Schwager angeschlossen. Leistung ist da, aber zwischen Phase und pe fließen bei allen ausser einer Steckdose (die hat die vollen 230 volt) nur ca. 180 volt. Woran kann das liegen?
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

an einer exorbitant langen Zuleitung mit zu geringem Querschnitt ?


Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Wulff »

Bei mir fließen kein Volts, höchstens Ampers...


Was heißt denn „Leistung ist da“ ?


Schon mal die Schleife oder Schutzmaßnahmen gemessen? Wenn der Spannungsprüfer (Hochohmig!!) 180V anzeigt, ist der PE wohl irgendwo nicht angeklemmt...
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Tobi P. »

Moin,
Mackie Messer hat geschrieben: Sonntag 11. November 2018, 10:20 Woran kann das liegen?
an einem Installationsfehler. Sollte sich mit geeigneter Messtechnik recht schnell finden lassen.


Gruß Tobi
EBC41
Null-Leiter
Beiträge: 76
Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von EBC41 »

Welches Messgerät hast Du da verwendet? Welcher Strom fließt bei der Messung?

Kann einfach nur eine Unterbrechung des Schutzleiters sein?

Oder bei TT-Netz ohne RCD installiert?

Auf alle Fälle den betreffenden Stromkreis sofort abschalten und schnellstens Fehler suchen.
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Mackie Messer,
Mackie Messer hat geschrieben: Sonntag 11. November 2018, 10:20 ... Woran kann das liegen?
keine geeignete EFK (für Installationsarbeiten) vor Ort.

Lösung: Die ersten beiden der 5 Sicherheitsregeln ausführen und geeignetes Fachpersonal antraben lassen.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
OChatter
Null-Leiter
Beiträge: 208
Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von OChatter »

Variante 1: PE unterbrochen und schwebend.
Variante 2: TT-Netz mit durch Erdschluss verschobenem Stenpunktpotential.

Was ergibt Messung des Problem-PEs gegen alle drei Phasen jeweils?
Was sagt der Schleifenwiderstand?
Was die niederohmige Durchgängig des PE zur Potischiene?
Was eine Messung von N sowie PE jeweils gegen einen Hilfserder?
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 985
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Wulff »

@olaf

Hmm, das Benutzerprofil deutet etwas anderes an...
EIB-Nutzer
Null-Leiter
Beiträge: 706
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von EIB-Nutzer »

In Olafs Welt ist nur der Elektromeister Handwerk mit Innungseintrag Fachpersonal und auch nur dann wenn er alle VDE-Werke Zeitnahe kauft... :D

War doch so, oder?

vde1

MfG

Ralf
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: N->Phase 230, PE->phase 180 volt, was ist da los?

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Wulff,

vom Profil her sollte er eigentlich die Fachbegriffe kennen und auch den Fehler eingrenzen können.

Aber "eigentlich" ist ja eine Einschränkung. Nun kommt es aber auch immer darauf an, ob man beim Handwerksmeister mit Innungseintragung und zeitnaher VDE-Lektüre gelernt hat oder als billiger Schlitzeklopfer ausgebeutet wurde.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten