Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag zum Thema erschienen.
gemäß EN 60999-1 ist die Verwendung einer Aderendhülse ­weder vorgeschrieben noch ausgeschlossen.
https://www.elektro.net/96316/aderendhu ... oder-nein/
Leider nur für Abo-Kunden zugänglich oder Einzelkauf.
Da haben wir Jahrelang dem Heimwerker erklärt da gehören Hülsen drauf und jetzt das ...

Teilweise zu Lesen über diesen Link
https://www.finanznachrichten.de/nachri ... in-613.htm
Mit freundlichem Gruß sps
ureu603
Null-Leiter
Beiträge: 145
Registriert: Montag 22. Oktober 2018, 14:59
Wohnort: Berlin

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von ureu603 »

So wie ich das lese, müssen Aderendhülsen verwendet werden, wenn es keinen Drahtschutz in der Klemme gibt .
Elektriker ist kein Beruf, sondern eine Berufung idee1
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von SPS »

Hallo,
ich lese es so, das alle Klemmen nach EN 60999-1, so gebaut sein müssen.
Welche Klemmen sind nach EN 60999-1 gebaut?
Mit freundlichem Gruß sps
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von Olaf S-H »

Moin zusammen,

DIN EN 60999-1 heißt auf Deutsch VDE 0609-1:2000-12.

Abschnitt 7.1: Klemmstellen müssen unvorbereitete Leiter aufnehmen können.

Abschnitt 3.15: Leiter mit Aderendhülsen sind vorbereitete Leiter.

Abschnitte 7.4 bzw. 7.5: Wenn die Klemme nur für eine Leiterart vorgesehen ist, muss sie entsprechend gekennzeichnet werden:
r: starr
f: flexibel
s: mehrdrähtig
sol: eindrähtig

Insofern kommt es mal wieder darauf an, was der Hersteller auf die Klemme druckt. Ich lese es so: Kennzeichnung r bedeutet, dass der flexible Leiter eine Aderendhülse benötigt.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von SPS »

dank1 Olaf
Mit freundlichem Gruß sps
Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1996
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von Trumbaschl »

Auch die ÖVE IEC 60884-1 (Schukostecker und -kupplungen) besagt, dass der Anschluss feindrähtiger Leiter ohne "Vorrichten" möglich sein muss. In der Realität erfüllt diesen Punkt praktisch kein Produkt, entweder liegen die Adern unter dem Schraubenkopf oder unter der Spitze der Schraube.
EIB-Nutzer
Null-Leiter
Beiträge: 706
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein

Beitrag von EIB-Nutzer »

Hmm,

Kann man das auch so Deuten:

r <> sol

r = Starr wird m.E. von einer Flexiblen Leitung in einer Aderendhülse nicht erfüllt.
sol = Flexible Leitung in Aderendhülse, da ende Solide ist.

MfG

Ralf