Seite 1 von 1
Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Montag 22. Oktober 2018, 18:29
von SPS
Hallo zusammen,
bei der Fachzeitschrift de ist ein Beitrag zum Thema erschienen.
gemäß EN 60999-1 ist die Verwendung einer Aderendhülse weder vorgeschrieben noch ausgeschlossen.
https://www.elektro.net/96316/aderendhu ... oder-nein/
Leider nur für Abo-Kunden zugänglich oder Einzelkauf.
Da haben wir Jahrelang dem Heimwerker erklärt da gehören Hülsen drauf und jetzt das ...
Teilweise zu Lesen über diesen Link
https://www.finanznachrichten.de/nachri ... in-613.htm
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Montag 22. Oktober 2018, 19:31
von ureu603
So wie ich das lese, müssen Aderendhülsen verwendet werden, wenn es keinen Drahtschutz in der Klemme gibt .
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Montag 22. Oktober 2018, 19:40
von SPS
Hallo,
ich lese es so, das alle Klemmen nach EN 60999-1, so gebaut sein müssen.
Welche Klemmen sind nach EN 60999-1 gebaut?
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Montag 22. Oktober 2018, 19:58
von Olaf S-H
Moin zusammen,
DIN EN 60999-1 heißt auf Deutsch VDE 0609-1:2000-12.
Abschnitt 7.1: Klemmstellen müssen unvorbereitete Leiter aufnehmen können.
Abschnitt 3.15: Leiter mit Aderendhülsen sind vorbereitete Leiter.
Abschnitte 7.4 bzw. 7.5: Wenn die Klemme nur für eine Leiterart vorgesehen ist, muss sie entsprechend gekennzeichnet werden:
r: starr
f: flexibel
s: mehrdrähtig
sol: eindrähtig
Insofern kommt es mal wieder darauf an, was der Hersteller auf die Klemme druckt. Ich lese es so: Kennzeichnung r bedeutet, dass der flexible Leiter eine Aderendhülse benötigt.
Gruß Olaf
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Montag 22. Oktober 2018, 20:13
von SPS
Olaf
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Sonntag 28. Oktober 2018, 20:35
von Trumbaschl
Auch die ÖVE IEC 60884-1 (Schukostecker und -kupplungen) besagt, dass der Anschluss feindrähtiger Leiter ohne "Vorrichten" möglich sein muss. In der Realität erfüllt diesen Punkt praktisch kein Produkt, entweder liegen die Adern unter dem Schraubenkopf oder unter der Spitze der Schraube.
Re: Aderendhuelse-ja-oder-nein
Verfasst: Sonntag 25. November 2018, 22:58
von EIB-Nutzer
Hmm,
Kann man das auch so Deuten:
r <> sol
r = Starr wird m.E. von einer Flexiblen Leitung in einer Aderendhülse nicht erfüllt.
sol = Flexible Leitung in Aderendhülse, da ende Solide ist.
MfG
Ralf