Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
Hallo!
Ich habe hier eine Absauganlage, die häufig geschaltet wird. Beim Hochlauf erzeugt der Drehstrom-Motor (Asynchron 2.2kW, kein Stern/Dreieck möglich) ein unangenehm "quietschendes Geräusch", das deutlich über das Betriebsgeräusch hinausgeht.
Deshalb möchte ich den Anlaufstrom begrenzen. Ein Frequenzumrichter wäre möglich, dafür aber völlig übertrieben.
Nun habe ich gesehen, dass es "Sanftstarter" gibt, habe damit aber keinerlei Erfahrung.
Hat jemand eine Empfehlung für ein einfaches, günstiges Modell?
Aus Platzgründen im Schaltschrank wäre es optimal (nicht zwingend), wenn dieses Element auch die Funktion des Schaltschützes übernehmen könnte!?
Gibt es sonst etwas zu beachten? Danke!
Motortypenschild siehe Anhang:
Ich habe hier eine Absauganlage, die häufig geschaltet wird. Beim Hochlauf erzeugt der Drehstrom-Motor (Asynchron 2.2kW, kein Stern/Dreieck möglich) ein unangenehm "quietschendes Geräusch", das deutlich über das Betriebsgeräusch hinausgeht.
Deshalb möchte ich den Anlaufstrom begrenzen. Ein Frequenzumrichter wäre möglich, dafür aber völlig übertrieben.
Nun habe ich gesehen, dass es "Sanftstarter" gibt, habe damit aber keinerlei Erfahrung.
Hat jemand eine Empfehlung für ein einfaches, günstiges Modell?
Aus Platzgründen im Schaltschrank wäre es optimal (nicht zwingend), wenn dieses Element auch die Funktion des Schaltschützes übernehmen könnte!?
Gibt es sonst etwas zu beachten? Danke!
Motortypenschild siehe Anhang:
Zuletzt geändert von Probator am Freitag 19. Oktober 2018, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
Beim Hochlaufen ein Quietschgeräusch?? Sollte man da nicht besser die Lager prüfen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
Es war auch meine Vermutung, dass der mechanisch einen Treffer hat.
Ohne vollständiges Zerlegen war aber nichts festzustellen. Dreht man ihn per Hand, ist er völlig leichtgängig und durch Rütteln ist auch kein unübliches Spiel festzustellen.
Nach Abschalten läuft der Lüfter mindestens 30 Sekunden frei nach, was auch gegen festgefressene Lager spricht.
Dann dachte ich, das Lüfterrad hätte im Anlaufmoment Schlupf auf der Welle, aber um das zu prüfen, müsste die halbe Maschine zerlegt werden.
So so recht vorstellen kann ich es mir auch nicht, weil es dann ja immer schlimmer werden müsste, aber das Geräusch ist seit Monaten konstant und stets nur in den ersten Zehntelsekunden nach Anlauf hörbar.
Soweit von Außen sichtbar ist der Lüfter direkt auf der Motorwelle montiert, also ist ein durchrutschender Riemen auch auszuschließen.
Ohne vollständiges Zerlegen war aber nichts festzustellen. Dreht man ihn per Hand, ist er völlig leichtgängig und durch Rütteln ist auch kein unübliches Spiel festzustellen.
Nach Abschalten läuft der Lüfter mindestens 30 Sekunden frei nach, was auch gegen festgefressene Lager spricht.
Dann dachte ich, das Lüfterrad hätte im Anlaufmoment Schlupf auf der Welle, aber um das zu prüfen, müsste die halbe Maschine zerlegt werden.
So so recht vorstellen kann ich es mir auch nicht, weil es dann ja immer schlimmer werden müsste, aber das Geräusch ist seit Monaten konstant und stets nur in den ersten Zehntelsekunden nach Anlauf hörbar.
Soweit von Außen sichtbar ist der Lüfter direkt auf der Motorwelle montiert, also ist ein durchrutschender Riemen auch auszuschließen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
Hallo Probator,
ich weiß nicht, ob ein Sanftanlauf Dein Problem läsen würde, zumal 2,2 KW jetzt ja auch keine immens große Leistung ist...
Das Schaltschütz ersetzt der Sanftanlauf nicht, da er nicht trennt wie ein Schütz, auf einer Phase könnte auch immer Spannung anliegen.
Die kosten sollten sich in Grenzen halten, es gibt solche mit 2 und mit 3 gesteuerten Phasen, ein 2phasiger sollte reichen, den haben eigentlich alle Industrieausrüster wie Eaton (KlöMö) oder GE, Emerosn, weiß der Henker im Programm. Zu aktuellen Preisen kann ich nichts sagen.
Ocho
ich weiß nicht, ob ein Sanftanlauf Dein Problem läsen würde, zumal 2,2 KW jetzt ja auch keine immens große Leistung ist...
Das Schaltschütz ersetzt der Sanftanlauf nicht, da er nicht trennt wie ein Schütz, auf einer Phase könnte auch immer Spannung anliegen.
Die kosten sollten sich in Grenzen halten, es gibt solche mit 2 und mit 3 gesteuerten Phasen, ein 2phasiger sollte reichen, den haben eigentlich alle Industrieausrüster wie Eaton (KlöMö) oder GE, Emerosn, weiß der Henker im Programm. Zu aktuellen Preisen kann ich nichts sagen.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Suche Sanftstarter für Drehstrom-Lüftermotor
Hallo,
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Lüfterrad auf der Welle nicht fest genug sitzt.ThomasR hat geschrieben: ↑19 Okt 2018 10:01
Beim Hochlaufen ein Quietschgeräusch??
Gruß Jens