Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Hallo Forum,
was für Vorgaben bestehen zum Anschluss elektrischer Thermostellantriebe?
Typische Angaben sind 1W dauerleistung und 300 mA über 2 Min Einschaltstrom in der 24V-Version.
Lässt sich hierfür Cat5-Leitung verwenden?
was für Vorgaben bestehen zum Anschluss elektrischer Thermostellantriebe?
Typische Angaben sind 1W dauerleistung und 300 mA über 2 Min Einschaltstrom in der 24V-Version.
Lässt sich hierfür Cat5-Leitung verwenden?
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Siehe Fachbeiträge der de
Der vollständige Inhalt ist nur für Abonnenten der Fachzeitschrift de zugänglich oder Einzelkauf
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... -antriebe/
Verwendung von J-Y(St)Y für 24-V-Antriebe
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... v-geraete/
J-Y(St)Y für 24-V-Geräte der Haustechnik
Bei Flexibler Verlegung würde ich Ölflex nehmen. Querschnitt am Ventil testen, was angeschlossen werden Kann. Ich Tippe auf 0,75 mm² oder 1 mm²
Mindestquerschnitte DIN VDE 0100-520
Siehe Tabelle 16.3 Mindestquerschnitt von Leitern
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... se3029.pdf
Der vollständige Inhalt ist nur für Abonnenten der Fachzeitschrift de zugänglich oder Einzelkauf
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... -antriebe/
Verwendung von J-Y(St)Y für 24-V-Antriebe
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... v-geraete/
J-Y(St)Y für 24-V-Geräte der Haustechnik
Das wird auch auf Netzwerkleitungen zutreffen.Nach Ihren eigenen Angaben hat der Hersteller dieses Kabel nicht als Antriebskabel zugelassen. Deswegen ist die Ansteuerung eines Aktors somit ausgeschlossen.
Bei Flexibler Verlegung würde ich Ölflex nehmen. Querschnitt am Ventil testen, was angeschlossen werden Kann. Ich Tippe auf 0,75 mm² oder 1 mm²
Mindestquerschnitte DIN VDE 0100-520
Siehe Tabelle 16.3 Mindestquerschnitt von Leitern
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... se3029.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Moin SPS,
dies gilt aber nur für Installationen. Wenn sich die Anfrage auf eine Maschine bezieht, dann gilt VDE 0113-1, Tabelle 5. Da sind teilweise auch kleinere Querschnitte als nach VDE 0100-520 zulässig.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Hallo OChatter,
aus der Praxis (Festinstallation in der Gebäudeautomation, nicht Maschine oder so) weiß ich, das hier häufig, illegalerweise, "Telefonkabel" J-Y(ST)Y verwendet wird. Der Errichter will halt machen was er immer tut, der Kunde will es günstig. Offensichtlich funktioniert es ja auch...
Schau da mal rein: viewtopic.php?f=17&t=15988
Ocho
aus der Praxis (Festinstallation in der Gebäudeautomation, nicht Maschine oder so) weiß ich, das hier häufig, illegalerweise, "Telefonkabel" J-Y(ST)Y verwendet wird. Der Errichter will halt machen was er immer tut, der Kunde will es günstig. Offensichtlich funktioniert es ja auch...
Schau da mal rein: viewtopic.php?f=17&t=15988
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Zu dem Thema hatte ich in dem angezogenen thread schon geschrieben aber ohne Berücksichtigung von Netzwerkleitung.
Diese wird immer mehr zu allen möglichen Zwecken (miß)braucht. So beschreibt die IEEE ausdrücklich die Verwendung von Netzwerkleitungen für Power over Ethernet Anwendungen und macht recht genaue Angaben dazu (bis 48 Volt und 960mA pro Aderpaar). Sobald Bewegung ins Spiel kommt, würde ich da vorsichtig werden oder mindestens Patchleitung verwenden (da feinadrig). Richtig spannend wird es bei der Verwendung von Netzwerkleitungen aus CCA
Allerdings geht die IEEE davon aus, daß auf der Versorgungsseite eine Strombegrenzung aktiv ist, die eine Überlastung der Leitung im Kurzschlußfall zuverlässig verhindert.
Wenn der Leitungshersteller seine Leitung für PoE freigegeben hat UND speiseseitig der Strom begrenzt wird (z.B. durch geeignete Kleinnetzteile, NTC Sicherung, Stromregler) sehe ich keine Bedenken in der Verwendung für Thermostellantriebe.
Diese wird immer mehr zu allen möglichen Zwecken (miß)braucht. So beschreibt die IEEE ausdrücklich die Verwendung von Netzwerkleitungen für Power over Ethernet Anwendungen und macht recht genaue Angaben dazu (bis 48 Volt und 960mA pro Aderpaar). Sobald Bewegung ins Spiel kommt, würde ich da vorsichtig werden oder mindestens Patchleitung verwenden (da feinadrig). Richtig spannend wird es bei der Verwendung von Netzwerkleitungen aus CCA
Allerdings geht die IEEE davon aus, daß auf der Versorgungsseite eine Strombegrenzung aktiv ist, die eine Überlastung der Leitung im Kurzschlußfall zuverlässig verhindert.
Wenn der Leitungshersteller seine Leitung für PoE freigegeben hat UND speiseseitig der Strom begrenzt wird (z.B. durch geeignete Kleinnetzteile, NTC Sicherung, Stromregler) sehe ich keine Bedenken in der Verwendung für Thermostellantriebe.
Zuletzt geändert von ThomasR am Freitag 19. Oktober 2018, 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 208
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Hmm, ist das jetzt ein Antriebs- oder ein Steuerzweck? Aus elektrischer Sicht bei 130%iger Betrachtung möglicherweise als Antrieb zu verstehen. Aus wärmetechnischer Sicht hingegen eine bloße Steuerung der Heizkörperventile. Von der Belastungssituation erscheint mir 1,5² für Lastkreise hier anzuwenden doch fraglich, nicht zuletzt auch weill bestenfalls 0,75mm² angespritzt sind. Würde es gerne universell nutzbar halten, dass sowohl etwaige Datenkommunikation (über welchen Bus auch immer) als auch Steuerbarkeit nachrüstbar bleiben. Sowas wie LiYCY-TP 4x2x1,5 ist mir aber noch nicht untergekommen.
Zuletzt geändert von OChatter am Freitag 19. Oktober 2018, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Mindestquerschnitt Thermostellantriebe?
Nochmal der Verweis auf die IEEE bezüglich PoE: Mit PoE werden nicht nur Datengeräte versorgt, sondern ausdrücklich auch Kameras (und ihre Heizungen!), Drucker, Scanner etc.
Als Besonderheit muß dabei immer beachtet werden, das wir es dort mit STROMBEGRENZTEN Anwendungen zu tun haben. Im Gegensatz zu "unseren" Anwendungen, bei denen eine Sicherung auslösen soll, wird dort im Kurzschlußfall der Strom auf ungefährliche Werte begrenzt. Mit dieser Betrachtung ist auch eine undefinierte Spannungslage am Empfänger verbunden, da dieser üblicherweise einen eingebauten Spannungswandler hat. Ganz andere Betrachtungsweise
Spannende Nebenbetrachtung: 48Volt DC können Lichtbögen erzeugen! Was machen die speisenden Geräte in solchen Fällen? AFDD?
Als Besonderheit muß dabei immer beachtet werden, das wir es dort mit STROMBEGRENZTEN Anwendungen zu tun haben. Im Gegensatz zu "unseren" Anwendungen, bei denen eine Sicherung auslösen soll, wird dort im Kurzschlußfall der Strom auf ungefährliche Werte begrenzt. Mit dieser Betrachtung ist auch eine undefinierte Spannungslage am Empfänger verbunden, da dieser üblicherweise einen eingebauten Spannungswandler hat. Ganz andere Betrachtungsweise
Spannende Nebenbetrachtung: 48Volt DC können Lichtbögen erzeugen! Was machen die speisenden Geräte in solchen Fällen? AFDD?