Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 10:59
von Siemm
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

Der Hauptverteiler im Keller ist schon etwas gut bestückt und ich würde gerne die Kabel für den Garten Garage in einen separaten Unterverteiler direkt neben dem Hauptverteiler legen. Sozusagen Wand an Wand.
Bisher war der Strom für den Aussenbereich über den FI im Innenbreich geschaltet was aber wenig Sinn macht bzw nicht so ideal ist.
Mein Hauptverteiler beinhaltet folgende Komponenen in Aufzählung aus Richtung Stadtwerke:

Starkstromanschluss
SLS E63
Zähler
Klemmblöcke
FI 40A
LS

ich würde den Unterverteiler. mit 10mm2 verbinden. Gartenstrom wird nicht viel sein . 50 Watt Strahler oder mal Hochdruckreiniger 3 watt Lichterkette etc. Nix Wildes
Normal müsste man ja die Leitung zwischen Hauptverteiler und Unterverteiler absichern.
Die Frage ist ob das in meinem Fall auch gemacht werden muss denn die Kabel welche ich vom Klemmbock zum FI zum Unterverteiler lege sind genauso lang wie im Hauptverteiler vom Klemmbock zum FI.
Muss man dann trotzdem NEOZ einbauen ? Für max 1 m kabel ?

Re: Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 12:38
von Trumbaschl
Ich würde zwei Neozedblöcke mit 3x35 A einbauen, denn dein FI mit 40 A ist derzeit maximal durch die Summe der nachgeschalteten LSS gegen Überlast geschützt.

Nach ÖVE würde ich überhaupt 3x25 A nehmen um mit herkömmlichen 40-A-FIs auszukommen aber das tut hier nichts zur Sache, anhand der SLS nehme ich an der Standort ist Deutschland (meines Wissens das einzige Land der Welt in dem SLS Charakteristik E nennenswerte Verbreitung haben, anderswo kommen Schmelzsicherungen verschiedenster Bauart, thermisch auslösende Tarifschalter, LSS oder FI/LS zum Einsatz). Sofern du FIs von Eaton verbaust, musst du aber auch darauf achten, dass der 1,6-fache Nennstrom der Vorsicherung nicht den Nennstrom des FIs übersteigt, es sei denn du verbaust mit Nennstrom gegen Überlast vorsicherbare (Typ X). Eaton hat da bei der Übernahme von Moeller hinterrücks in Deutschland diese der ÖVE entnommene Regel eingeführt, steht gut versteckt im Katalog bei den technischen Daten.

Re: Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 16:37
von Olaf S-H
Moin Siemm,

wird dies eine Heimwerkerarbeit oder bist Du Elektrofachkraft?

Gruß Olaf

Re: Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 17:26
von ttwonder
Olaf S-H hat geschrieben: Dienstag 9. Oktober 2018, 16:37 Moin Siemm,

wird dies eine Heimwerkerarbeit oder bist Du Elektrofachkraft?

Gruß Olaf
Mein Tipp: Ersteres. Aber ich kann mich auch täuschen...

Re: Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 21:40
von Elo-Ocho
Moinsen,

ich mal zu hier.

Siemm hat ja die Möglichkeit sich an geeigneter Stelle vor zu stellen, dann kann hier gerne geholfen werden, sofern das nicht gegen die Forenregeln verstößt.

Ocho