RCD B+?

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

RCD B+?

Beitrag von Snippy30 »

Ich habe heute bei unserem Elektrogroßhändler einen 300mA / 63A B+ Fehlerstromschutzschalter bestellt. Folgenden FI-Schutzschalter wurde geliefert:
Siemens 5SM3646-4KK14 mit den oben genannten Werten.

Auf dem FI selber sind nur die Symbole drauf, auf dessen Verpackung steht nur Typ B.
Bei den Symbolen selber fehlt mir auch das Zeichen Bild.
Alle anderen Zeichen sind vorhanden Bild Bild Bild

Ist dies jetzt ein Typ B+ oder nicht?
bo_93
Null-Leiter
Beiträge: 263
Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11

Re: RCD B+?

Beitrag von bo_93 »

Moin Snippy,
es handelt sich um einen Typ B+,
wegen des kHz Zeichens -
siehe auch https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... tungen-rcd .

Gruß

bo_93
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: RCD B+?

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Snippy,

das "Gezappel" im ersten Bild steht für den Typ F (Mischfrequenz).

bo_93 hat recht. Es ist ein B+.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: RCD B+?

Beitrag von Snippy30 »

Danke schön dank1
Antworten