Ich habe heute bei unserem Elektrogroßhändler einen 300mA / 63A B+ Fehlerstromschutzschalter bestellt. Folgenden FI-Schutzschalter wurde geliefert:
Siemens 5SM3646-4KK14 mit den oben genannten Werten.
Auf dem FI selber sind nur die Symbole drauf, auf dessen Verpackung steht nur Typ B.
Bei den Symbolen selber fehlt mir auch das Zeichen .
Alle anderen Zeichen sind vorhanden
Ist dies jetzt ein Typ B+ oder nicht?
RCD B+?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: RCD B+?
Moin Snippy,
es handelt sich um einen Typ B+,
wegen des kHz Zeichens -
siehe auch https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... tungen-rcd .
Gruß
bo_93
es handelt sich um einen Typ B+,
wegen des kHz Zeichens -
siehe auch https://www.elektrofachkraft.de/sichere ... tungen-rcd .
Gruß
bo_93
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: RCD B+?
Moin Snippy,
das "Gezappel" im ersten Bild steht für den Typ F (Mischfrequenz).
bo_93 hat recht. Es ist ein B+.
Gruß Olaf
das "Gezappel" im ersten Bild steht für den Typ F (Mischfrequenz).
bo_93 hat recht. Es ist ein B+.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: RCD B+?
Danke schön