war gerade bei Voltimum in der online Schulung mit einen Redner von Siemens.
Der neue ab November erhältliche Brandschutzschalter mit LS in einer TE braucht nicht mehr für eine Iso-Messung bis 1000 V abgeklemmt werden.
Ausschalten reicht. Das Thema abklemmen war in der Vergangenheit hier schon besprochen worden. Zu Umständlich ...
Brandschutzschalter Iso-Messung
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Brandschutzschalter Iso-Messung
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Brandschutzschalter Iso-Messung
Auch ABB hat einen Brandschutzschalter (AFDD S-ARC1) der unter Bedingungen nicht abgeklemmt werden muss.
https://new.abb.com/low-voltage/de/prod ... inrichtungIsolationsprüfung (S-ARC1 ausschalten): 500/600 V AC/DC Abklemmen der Leitungen nicht nötig; > 600 V AC/DC Leitungen müssen abgeklemmt werden!
Mit freundlichem Gruß sps