Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 14:44
von McKaber
Bei einer dreier Installation von Steckdosen bekomme ich mit dem duspol auch beim berühren der mittleren Schraube zum festschrauben des Einsatzes einen Stromschluss.
Links der Leiter und Erde und eben diese Schraube lassen den duspol leuchten. Spannung liegt nicht an auf der Schraube.
Darf das sein? Woher kann das kommen?

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 15:57
von Olaf S-H
Moin McKaber,

bei der Wahl Deiner Worte bin ich geneigt davon auszugehen, dass Du elektrotechnischer Laie bist. Dann stellt sich die Frage, was Du an der Steckdose feststellen möchtest. Eine Verbindung der Schraube für das Zentralstück mit dem Schutzleiter ist nicht ungewöhnlich.

Gruß Olaf

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 18:58
von Tobi P.
Moin,

was verstehst du denn unter Duspol? Deiner Beschreibung nach bin ich geneigt anzunehmen dass du keinen zweipoligen Spannungsprüfer ("Duspol") sondern einen einpoligen Phasenprüfer ("Lügenstift") verwendest. Sollte ich recht haben rate ich zur schnellstmöglichen Entsorgung desselben da "der Gerät" keinesfalls zum Feststellen der Spannungsfreiheit bzw. dem Nachweis einer anliegenden Spannung geeignet ist.


Gruß Tobi

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 21:04
von McKaber
Es handelt sich natürlich um einen zweipoligen spannungsprüfer. Wie sonst könnte ich mit L1 die Phase abnehmen und mit L2 PE oder N?
Mich wundert eben dass es bei manchen Steckdosen so ist und bei anderen nicht. Sind alle von Jung und erst jüngst verbaut worden.

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 21:30
von Tobi P.
Moin,

ahh ok, mein Fehler. Ich habe "Links der Leiter, Erde und eben diese Schraube" gelesen und das "und" zwischen "Leiter" und "Erde" überlesen. Da drängen sich dann in Kombination mit dem Wort "leuchten" gewisse Assoziationen auf :)


Gruß Tobi

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 21:46
von Jörgi-1911
Nun, für den einen Hersteller reicht es, wenn er die Zentralschraube in den Kunststoffsockel
des Steckdoseneinsatzes einschraubt, der andere Hersteller möchte etwas haltbarer
bauen und befestigt das Gewinde für die Zentralschraube an einer stabileren, vorhandenen
Basis. Das wäre dann der Streifen des PE-Anschlusses. Da aber der PE-Anschluss mit
den Fingern berührt werden kann (sogar meist folgenlos :D ), ist es völlig egal, das man
ein weiteres Teil der Steckdose als PE-Verbinung mit den Fingern erreicht.
Ich kenne Steckdosen mit Ganzmetallgehäuse. Da ist der PE zusätzlich auf das Gehäuse
aufgelegt. In der Folge war dann überall an der Steckdose PE.

Es gibt bei den einzelnen Herstellern bestimmt auch "Baumarkt-Editionen".
Damit könnte man o.g. Qualitätsunterschiede ebenso begründen.

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Montag 17. September 2018, 22:33
von McKaber
Die UPs kommen alle aus einer Charge eines Großhändlers und nicht aus dem Baumarkt (habe bisher noch keinen Baumarkt gefunden, der Jung führt).
Von daher kann ich mir kaum vorstellen, dass es so grosse Qualitätsunterschiede zwischen den UPs geben sollte.
Es ist bei manchen dreier Kombis so, dass die mittlere Dose bei der Schraube anspricht, bei einer anderen dreier Kombi hingegen die beiden äusseren Dosen. Eine andere Möglichkeit ausser "unsaubere" Herstellung der Dosen kommt nicht in Frage?

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Donnerstag 20. September 2018, 12:31
von Corioliskraft
Evtl. ist manchmal die Phase rechts und nicht links? Bringt dich das evtl um den Verstand?

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 14:50
von Strippe-HH
Bei Jung ist es sogar der Fall das der Metallrahmen des Steckdosenunterteils mit dem PE verbunden ist was den Vorteil hat, sollte die Phase versehentlich durch eine Kralle verletzt werden, dann würde der Rahmen nicht unter Spannung stehen sondern es gäbe einen Kurzschluss.
Beim Neutralleiter würde der RCD. auslösen.

Re: Erdung an mittlerer Schraube in Schuko Steckdose?

Verfasst: Sonntag 23. September 2018, 20:03
von Jörgi-1911
Strippe-HH hat geschrieben: Sonntag 23. September 2018, 14:50 ...Metallrahmen des Steckdosenunterteils mit dem PE verbunden ist...
...sollte die Phase versehentlich durch eine Kralle verletzt werden...
...sondern es gäbe einen Kurzschluss.
Beim Neutralleiter würde der RCD. auslösen.
In beiden Fällen würde der RCD auslösen.