Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Hallo,
hier wird auch alles vollständig angezeigt.
…
hier wird auch alles vollständig angezeigt.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Moinsen,
mir fehlt die Antwort von Joachims AN, wo er (der AN) auf die Unterschiede zwischen der von uns genannten 520 und der IEC 60998-2-3 Abschnitt 11.1.1 hinweist.
Wenn das nur bei mir so ist, liegt der Fehler wohl zwischen den Ohren...
Ocho
mir fehlt die Antwort von Joachims AN, wo er (der AN) auf die Unterschiede zwischen der von uns genannten 520 und der IEC 60998-2-3 Abschnitt 11.1.1 hinweist.
Wenn das nur bei mir so ist, liegt der Fehler wohl zwischen den Ohren...
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Der Hersteller hat lediglich darauf hingewiesen, daß es "Widersprüche" zwischen den Normen gäbe, ohne diese näher auszuführen und daß die Klärung dieser Widersprüche zu viel Zeit in Anspruch nähme...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Ja, hattest Du geschrieben, hattest Du doch, oder?
Den Post sehe ich nicht mehr ;-)
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Ganz unten auf der ersten Seite, Beitag #9: viewtopic.php?f=35&t=16977&start=9
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
OK, hatte das später im Verlauf in Erinnerung, und so weit vorne nicht geschaut...
Ich werde jetzt peinlich berührt mit rotem Kopf den Feierabend erwarten...
Ich werde jetzt peinlich berührt mit rotem Kopf den Feierabend erwarten...
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Also in Anbetracht dieser Klemme würde ich schon sagen dass AEH-s verwendet werden müssen