Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7760
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Hallo,
natürlich ist das Klemmen von feindrähtigen Adern unter Schrauben ohne AEH zulässig.
Wenn, ja wenn sie Lasergeschweißt sind.
(Macht Mennekes so)
…
natürlich ist das Klemmen von feindrähtigen Adern unter Schrauben ohne AEH zulässig.
Wenn, ja wenn sie Lasergeschweißt sind.
(Macht Mennekes so)
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
...oder, wie bereits erwähnt, ultraschallverdichtet etc.
Ist hier aber alles nicht gegeben...
Ist hier aber alles nicht gegeben...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Hallo zusammen,
ist der Hersteller des Steckers bekannt?
Gruß Markus
ist der Hersteller des Steckers bekannt?
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Mir nicht, ich hatte ihn auch nicht persönlich in der Hand.
Auf mein Nachfragen konnte der Monteur vor Ort keinen Hersteller ausfindig machen, das soll aber nicht unbedingt was heißen...
Auf mein Nachfragen konnte der Monteur vor Ort keinen Hersteller ausfindig machen, das soll aber nicht unbedingt was heißen...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Moin,
sieht aus wie Wieland. Ist in der Beleuchtungstechnik auch ziemlich üblich.
Gruß Tobi
sieht aus wie Wieland. Ist in der Beleuchtungstechnik auch ziemlich üblich.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Moinsen,
in der EP 9.18 steht ein Artikel über Anschluss- und Kontakttechnik über 3 Seiten, auch mit Verweis auf die VDE 0100 Teil 520.
Was steht denn in der IEC 60998-2-3 Abschnitt 11.1.1?
Ocho
in der EP 9.18 steht ein Artikel über Anschluss- und Kontakttechnik über 3 Seiten, auch mit Verweis auf die VDE 0100 Teil 520.
Was steht denn in der IEC 60998-2-3 Abschnitt 11.1.1?
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Ich habe diesbezüglich leider keinen Normenzugang. Letztlich war das Ergebnis (Aderenden werden vom Hersteller geeignet behandelt) für mich auch ausschlaggebend.
Dennoch habe ich mir dieselbe Frage beim Lesen der Antwort natürlich auch gestellt...
Dennoch habe ich mir dieselbe Frage beim Lesen der Antwort natürlich auch gestellt...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Fehlt hier ein Beitrag von Joachim zwischen Tobi´s und meinem Beitrag?
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Moin Ocho,
ich habe nichts gelöscht. Was sollten denn ggf. fehlen?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 258
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme
Ich kann nur bestätigen, daß keiner meiner Beiträge verlustig gegangen ist.