Seite 1 von 3

Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 08:07
von Joachim
Hallo und guten Morgen!

Aus gegebenem Anlaß: kann mir bitte jemand die Norm benennen, nach der die Verwendung von feindrähtiger Aderleitung ohne AEH (auch nicht ultraschallverdichtet etc.) in Schraub-(Lüster-)Klemmen unzulässig ist. Es gilt einen Leuchtenhersteller zu überzeugen... richt1

Besten Dank im voraus!

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 08:18
von Elo-Ocho
Hallo Joachim,

ich will mal schauen, im Laufe des Tages.

Mögliche Verdächtige wären die 0100-520, 113-1, Herstellervorgaben der Klemme, soweit vorhanden, oder das Buch, wo drin steht das man sich nach dem Toilettengang die Finger wäscht.

Ich hoffe Du musst das nicht JETZT wissen, dann kann ich Die leider auch nicht helfen, vielleicht weiß ja jemand aus dem Kopf.

Ocho

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 08:24
von Joachim
Herzlichen Dank soweit schon mal.

Ich habe nachher im Büro Normenzugriff, suche aber eher selten nach solchen Dingen und hoffe deshalb parallel auf die "Schwarmintelligenz" dieses Forums... ;)

Das mit dem Toilettenbenutzungshandbuch als Quelle war mir klar, aber der Verweis darauf funktioniert im Regelfall nur im Alltag auf der Baustelle! :D

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 08:28
von Elo-Ocho
Dann schau mal in die 520 S. 29 526.8.1, da steht drin, dass die Leiterenden besonders vorbehandelt werden müssen, oder "geeignete" Klemmen verwendet werden.

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 08:29
von Joachim
dank1

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 09:11
von ego11
Wobei es auch Lüsterklemmen mit Blecheinlage zwischen Schraube und Leiter gibt!

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 09:23
von Joachim
Stimmt, aber ich habe Bilder vom Monteur bekommen, dem ist hier nicht so.
Es handelt sich konkret um eine Steckverbindung, die intern eben mit feindrähtiger Leitung angeschlossen ist und auf dieser Seite Schraubklemmen ohne weiteren Schutz etc. aufweist. Einzelne Drähte befinden sich in den Gewindegängen der Schrauben...

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 09:31
von Elo-Ocho
Der Schlüssel zur Lösung sollte in diesem Fall sein, was der Hersteller der Klemme sagt...

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 09:40
von Joachim
Ja, das wird spannend. Angeblich sagt dieser aus, daß feindrähtige Leitungen zulässig seien, das ist bislang aber nur Hörensagen.
Ich liefere jetzt auch "nur" noch meine Meinung dazu, geklärt wird das dann durch jemand anderen...

Anbei noch zwei Bilder der Klemme...
Klemme2.JPG
Klemme1.JPG

Re: Feindrähtige Aderleitung in Schraubklemme

Verfasst: Donnerstag 13. September 2018, 17:23
von Joachim
Und hier als Ergebnis die Antwort des Herstellers:
Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht montieren wir, aufgrund einer widersprüchlichen Sachlage zwischen der harmonisierten Internationalen NORM IEC 60998-2-3 Abschnitt 11.1.1 und VDE 0100-520: 2013-06 die von Ihnen gewünschten Aderendhülsen.

Eine endgültige Klärung würde in Ihrem Sinne, also auch im Sinne der Kommune zu viel Zeit in Anspruch nehmen und die zeitlich enge Installation noch weiter verzögern.
Vielen Dank nochmals! dd1