Das ist ja noch nicht mal so als wenn du dich mit einem Geburtsblinden über Farben unterhält, nein das ist ja so als würde die Existenz von Farben geleugnet und ins reich der Fabel verwiesen...
Gruß
Ralf
RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1996
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: RCD in/an Sicherungskasten Steckdose
Ich muss da mal wieder die passende Geschichte vom Mann der Putzfrau ausgraben...
Steckdose in der Küche löst bei Netzinnenwiderstandsmessung L-N den FI aus. Steckdose wurde relativ kurze Zeit vor meinem Besuch getauscht, die alte war aus den 70ern, die vorhandene eine aktuelle BJ, also der Tausch offensichtlich. Installation von 1960, mutmaßlich für 127/220 V und später auf 230/400 umgestellt, also konsequent alle L und N in der gleichen Farbe, in der Küche beide violett. Netzform TT, umgestellt auf TN-C-S.
Hinter der Abdeckung zeigt sich: die Steckdose ist auf den ersten Blick mit blau und braun angeschlossen, die PE-Klemme ist leer. Jedenfalls wenn man farbenblind ist oder es dunkel ist. Real handelt es sich nämlich um blau und rot. Nach Ausbau der Steckdose finden sich Klemmen in der Dose sowie zwei Leitungen. Die Zuleitung Ye in Bergmannrohr, zweimal violett und einmal rot. Abgehend ein YM-Steg 3x1,5 schwarz, grau und rot.
Nun wird es interessant. L der Zuleitung und die graue Ader der Stegleitung sind mit einem Stück blauer Ader zur Steckdose gebrückt. N der Zuleitung ist mit schwarz der Stegleitung verbunden und ein Stück schwarze Ader liegt mit Isolierband gesichert in der Dose, ebenso wie die rote Ader der Stegleitung. Rot der Zuleitung ist wie erwähnt als "N" an der Steckdose angeschlossen. Die Lösung bis zur kompletten Neuinstallation lautete, die zu kurz abgeschnittene Stegleitung mit farblich korrekten Adern und Steckklemmen so weit zu verlängern, dass sie an die Steckdose geklemmt werden können und dann nach Prüfen der Belegung der Zuleitung farbrichtig aufzulegen. Schon waren die Messwerte OK...
Auf die Frage wer denn die Steckdose installiert hätte kam "Ach, der Mann der Putzfrau!".
Steckdose in der Küche löst bei Netzinnenwiderstandsmessung L-N den FI aus. Steckdose wurde relativ kurze Zeit vor meinem Besuch getauscht, die alte war aus den 70ern, die vorhandene eine aktuelle BJ, also der Tausch offensichtlich. Installation von 1960, mutmaßlich für 127/220 V und später auf 230/400 umgestellt, also konsequent alle L und N in der gleichen Farbe, in der Küche beide violett. Netzform TT, umgestellt auf TN-C-S.
Hinter der Abdeckung zeigt sich: die Steckdose ist auf den ersten Blick mit blau und braun angeschlossen, die PE-Klemme ist leer. Jedenfalls wenn man farbenblind ist oder es dunkel ist. Real handelt es sich nämlich um blau und rot. Nach Ausbau der Steckdose finden sich Klemmen in der Dose sowie zwei Leitungen. Die Zuleitung Ye in Bergmannrohr, zweimal violett und einmal rot. Abgehend ein YM-Steg 3x1,5 schwarz, grau und rot.
Nun wird es interessant. L der Zuleitung und die graue Ader der Stegleitung sind mit einem Stück blauer Ader zur Steckdose gebrückt. N der Zuleitung ist mit schwarz der Stegleitung verbunden und ein Stück schwarze Ader liegt mit Isolierband gesichert in der Dose, ebenso wie die rote Ader der Stegleitung. Rot der Zuleitung ist wie erwähnt als "N" an der Steckdose angeschlossen. Die Lösung bis zur kompletten Neuinstallation lautete, die zu kurz abgeschnittene Stegleitung mit farblich korrekten Adern und Steckklemmen so weit zu verlängern, dass sie an die Steckdose geklemmt werden können und dann nach Prüfen der Belegung der Zuleitung farbrichtig aufzulegen. Schon waren die Messwerte OK...
Auf die Frage wer denn die Steckdose installiert hätte kam "Ach, der Mann der Putzfrau!".