Neozed Selektiv

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 3856
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Neozed Selektiv

Beitrag von SPS » Montag 3. September 2018, 16:32

Trumbaschl hat geschrieben:
Montag 3. September 2018, 11:56
Bei 20 A hinter 25 A nicht.
Bei Siemens schon. Siehe Bild in meinem Beitrag
Mit freundlichem Gruß sps

ego11
Null-Leiter
Beiträge: 1763
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Neozed Selektiv

Beitrag von ego11 » Montag 3. September 2018, 22:54

Als wenn die das so genau sagen könnten. Kommt doch darauf an wer denen gerade die Sicherungen zuliefert.

Trumbaschl
Null-Leiter
Beiträge: 1724
Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
Kontaktdaten:

Re: Neozed Selektiv

Beitrag von Trumbaschl » Dienstag 4. September 2018, 11:00

SPS hat geschrieben:
Montag 3. September 2018, 16:32
Trumbaschl hat geschrieben:
Montag 3. September 2018, 11:56
Bei 20 A hinter 25 A nicht.
Bei Siemens schon. Siehe Bild in meinem Beitrag
Siemens ja, ich habe aber darauf geantwortet ob es per Faustformel (I2=1,6*In<=In der vorgeschalteten Sicherung) funktioniert und das ist eindeutig nicht der Fall.

Antworten