Hallo zusammen,
ich habe mit dem Siemens Tool die Selektivität geprüft.
Danach sind 20 A, 25 A 35 A Neozed und B10 in Reihe zueinander Selektiv.
Normalerweise gibt es den Faktor 1,6. danach geht es nicht mehr.
Also müsste wenigstens die 25 A Sicherung entfallen
Ist das ein Fehler im Siemens Tool?
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 09:32
von Olaf S-H
Moin SPS,
Siemens hat dort die Produktkennlinien und nicht die Normkennlinien hinterlegt.
Gruß Olaf
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 10:17
von SPS
Danke Olaf für die Antwort.
Unter defnierten Bedingungen verhalten sich Siemens-gG-Sicherungen von Stromstufe zu Stromstufe, d. h. im Verhältnis 1 : 1,25 selektiv zueinander.
https://www.lowvoltage.siemens.com/info ... DE_968.pdf Seite 56 -57
Im Notfall könnten in der Anlage nur Siemens eingebaut werden und einen Zettel mit dem Hinweis auf die Berechnung angebracht werden.
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 18:49
von ego11
Verstehe jetzt das Problem nicht?
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 21:12
von SPS
Hallo ego11,
das Problem war, das die vom Tool gerechneten Werte nicht zu dem mir bekannten Faktor 1,6 passen.
Oder eben 2 Sicherungsstufen auseinander liegen sollen.
Das hat Siemens ja dann in der danach Verlinkten PDF mit Faktor 1,25 Klargestellt.
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 21:16
von ego11
Naja, wenn man die später erfundenen 13 und 32A Sicherungen außer acht lässt, passt es doch mit der Faustformel, oder?
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 21:22
von SPS
Hallo,
bei Siemens eigenen Werten ist es doch der Faktor 1,25 .Das ist fast immer nur eine Stufe größer.
Dann darf eben nur Siemens verbaut werden.
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 21:55
von EIB-Nutzer
Hallo,
oder die Kennlinie des Alternativen Herstellers prüfen, ob die mit Siemens identisch ist oder die Sensitivität einhält.
Allerdings empfinde ich das als Unglücklich, wenn es im Sicherungskasten ohne Hinweis verbaut ist.
Da denkt die 08/15 Fachkraft im Tagesgeschäft nur selten dran, wenn er nicht zufällig so was schon mal gehabt hat.
MfG
Ralf
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 22:05
von SPS
Hallo Ralf,
SPS hat geschrieben: ↑Sonntag 26. August 2018, 10:17
Im Notfall könnten in der Anlage nur Siemens eingebaut werden und einen Zettel mit dem Hinweis auf die Berechnung angebracht werden.
Da sind wir einer Meinung
Re: Neozed Selektiv
Verfasst: Montag 3. September 2018, 11:56
von Trumbaschl
ego11 hat geschrieben: ↑Sonntag 26. August 2018, 21:16
Naja, wenn man die später erfundenen 13 und 32A Sicherungen außer acht lässt, passt es doch mit der Faustformel, oder?
Bei 20 A hinter 25 A nicht.