NH Sicherung Abschmelzen bei Ueberlast
Verfasst: Montag 20. August 2018, 18:27
von Funker
Ich wurde heute vom EP auf ein interessantes Youtube Video aufmerksam gemacht, daß den Abschmelzvorgang einer großen liegenden NH Sicherung
zeigt.
https://youtu.be/pXN0tT6uoc8
siehe auch
search.php?keywords=NH+Sicherung+Einbaulage
Damit es nicht untergeht würde ich das Thema einmal neu aufmachen.
Re: NH Sicherung Abschmelzen bei Ueberlast
Verfasst: Dienstag 21. August 2018, 21:59
von Funker
Ergänzend noch den sachlichen Teil einer Information die zu dem Thema bei mir einging :
... Erwiesenermaßen findet ein Verlaufen des Lotes nicht statt.
https://youtu.be/pXN0tT6uoc8
Die physikalischen Diffusionsvorgänge laufen direkt zwischen dem aufgebrachten Lot und dem Kupferschmelzleiter ab, frei von Fließeigenschaften des Lotes.
Unabhängige Versuche der Technischen Universität Dresden belegen, dass die Abschaltzeiten horizontal, vertikal, oder auf dem Kopf betriebener Sicherungen mit einem Einfluss kleiner 10% variieren, was dem maximalen Toleranzband einer Serienfertigung entspricht.
Sicherungen werden von den Herstellern mit einer hohen Qualität und Präzision hergestellt.
Regelmäßige Überprüfungen der Produktion garantieren die Zuverlässigkeit der Funktion.
...
DKE-AK541.1.1 NH-Sicherungen
Re: NH Sicherung Abschmelzen bei Ueberlast
Verfasst: Mittwoch 22. August 2018, 09:08
von ThomasR
Hallo Funker,
mein damaliges Beispiel zeigte auch ein Zerlegen, das wie "kristallin" aussah, also NICHT einfach nur geschmolzen. Nach der ganzen Diskussion habe ich den physikalischen Prozeß dahinter nun verstanden, danke für deine Hartnäckigkeit!
Re: NH Sicherung Abschmelzen bei Ueberlast
Verfasst: Montag 15. Oktober 2018, 12:43
von Joachim
Hier nun ein/der Artikel in der ep. Dieser ist eventuell nur zeitlich begrenzt frei verfügbar.