PC Lautsprecher knacken bei Betätigung der Lichtschalter [Audio]

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Elektro Nils
Null-Leiter
Beiträge: 1
Registriert: Freitag 15. Juni 2018, 20:26

PC Lautsprecher knacken bei Betätigung der Lichtschalter [Audio]

Beitrag von Elektro Nils » Freitag 29. Juni 2018, 11:27

Hallo zusammen,

ich habe das Problem, dass wenn ich eine bestimmten Lichtschalter in der Küche betätige/ausschalte, in meinem Zimmer ein lautes Knackgeräusch in den Lautsprecherboxen meines PCs und im Radio zu hören ist.

An den Lichtschalter war eine Leuchtstoffröhre angeschlossen, die ich nun gegen eine LED-Röhre ausgetauscht habe. Dies hat leider nichts gebracht, außer dass das Knacken jetzt vielleicht ein wenig seltener auftaucht. Eine Stromleiste mit Spannungsschutz / EMI-Filter hat auch nicht geholfen.

Weiß jemand worin das Problem liegt und wie man es beheben kann?

Danke für eure Hilfe.

Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 645
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: PC Lautsprecher knacken bei Betätigung der Lichtschalter [Audio]

Beitrag von Elo-Ocho » Freitag 29. Juni 2018, 12:18

Hallo Nils,

ich würde auf das Vorschaltgerät / die Elektronik der Leuchte schließen.

Tauch mal testhalber das ganze Ding gegen z.B. eine Baufassung mit AGL.

Wenn du so den Fehler verifizieren konntest gibt es 2 Lösungen:

Du kannst einfach die Leuchte durch eine neue ersetzen, dann ohne Austausch LED, das ist eh nicht immer die beste Lösung, bei besonderen oder hochwertigen Leuchten kann man vielleicht was reparieren.

Gruß,

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...

ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 821
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: PC Lautsprecher knacken bei Betätigung der Lichtschalter [Audio]

Beitrag von ThomasR » Freitag 29. Juni 2018, 14:20

Alte Leuchtstofflampe ohne Entstörkondensator? Oder ist dieser gar defekt?

Die üblichen Baumarkt"filter" sind da wirkungslos, eine womöglich chinesische LED Röhre macht es nur schlimmer. Da findet der Knacks schon beim Einschalten statt, daher die unterschiedliche akustische Wahrnehmung.

LS Röhre wieder einsetzen und einen neuen X-Kondensator einbauen (lassen).