Seite 2 von 4
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 13:59
von SPS
Hallo Probator,
wo hast du den Faktor 5 mal In gefunden?
Aus dem Bild von Siemens komme ich auf etwas weniger als 2 kA + Fehlerkorrektur,
Also einige 100 A mehr.
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 14:01
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 13:59
Hallo Probator,
wo hast du den Faktor 5 mal In gefunden?
Steht in dem verlinkten Buch.
Ich bin auch gerade auf der Suche,
wo genau der Wert herkommt. Schmelzsicherung darf ja nicht verwechselt werden mit B-Automat.
Norm 0100-410 und 430 habe ich durch, da steht nichts dazu. Vermutlich braucht man die Normen für Schmelzsicherungen dazu!?
Mir ist auch noch bekannt, dass die Sofortauslösung bei Schmelzsicherungen bei 10x liegt, aber auch da kann ich nicht mehr sagen, wo das steht.
*Normen wälzen*
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 14:50
von SPS
Hallo
habe das Buch auch. Finde jedoch nichts dazu. Hast du eine Seitenzahl?
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 15:30
von Olaf S-H
Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 13:33
...
Was ist die Lösung dieses Problems?
Du machst eine Sichtprüfung und prüfst, ob die Absicherung zu den verlegten Querschschnitten passt.
Ausserdem kontrollierst du, ob die Wirklichkeit mit den Planungsunterlagen übereinstimmt. Mehr kannst du nicht tun.
...
Moin Probator,
da habe ich eine andere Meinung zu. Dies wäre nicht die in VDE 0100-600 beschrieben Prüfung sondern nur eine Teilprüfung. Die Lösung könnte die Beschaffung eines passenden Prüfmittels oder die Berechnung sein.
Gruß Olaf
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 15:32
von Olaf S-H
Probator hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 14:01
SPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. Juni 2018, 13:59
Hallo Probator,
wo hast du den Faktor 5 mal In gefunden?
Steht in dem verlinkten Buch.
Ich bin auch gerade auf der Suche,
wo genau der Wert herkommt. Schmelzsicherung darf ja nicht verwechselt werden mit B-Automat.
Norm 0100-410 und 430 habe ich durch, da steht nichts dazu. Vermutlich braucht man die Normen für Schmelzsicherungen dazu!?
...
Moin zusammen,
der Faktor 5 entstammt der VDE 0100:1973-05, Tabelle 9-1 (k-Faktor). Dies ist aber "antikes Fachwissen" und heute nicht merh Stand der Dinge.
Gruß Olaf
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 15:42
von SPS
Hallo, in einem alten de Beitrag aus 2010 steht "Abschaltfaktoren nach DIN VDE 0100-600 Anhang NA"
Als Faktor steht dort Schmelzsicherungen Typ gG bei 5 s
≤40A=5xIN
>40A=6x IN
6 mal 315 A = 1890 A das ist schon näher an dem Wert von Siemens( 1,93 k A).
Dazu gab es hier schon einen alten Beitrag. KM schrieb das Faktoren nicht mehr aktuell sind. Finde den Beitrag nicht mehr.
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 16:11
von Olaf S-H
Moin SPS,
der Beitrag muss sich dann auf die VDE 0100-600:2008-06 beziehen. Dort steht im Anhang NB nichts von diesen Faktoren sondern Werte.
Schon mit der VDE 0100-600:1987-11 wird sich im Abschnitt "zu Abschnitt12: "Prüfen der Schleifenimpedanz" auf die "obere Hüllkurve der Zeit-/Strom-Bereiche" nach VDE 0636 bezogen. Die k-Faktoren waren schon damals Geschichte.
Gruß Olaf
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 16:15
von SPS
Olaf für die Info
Der de Beitrag ist von 18-2010 "Umrechnung von Messwerten
des Schleifenwiderstands"
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 17:28
von felix1096
Hallo Olaf
Kannst du ein passendes Prüfgerät nennen?
Wäre sehr interessant für mich.
Gruß felix1096
Re: NH Sicherung
Verfasst: Donnerstag 28. Juni 2018, 18:23
von Olaf S-H
Moin Felix,
bei solchen "Spezialfällen" greife ich immer auf meinen auch Dir bekannten Kollegen mit dem "Auto voller Messgeräte" zurück.
Gruß Olaf