RCD Typ B
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
RCD Typ B
Wir haben bei uns in der Schlosserei und Schreinerei fast alle fest angeschlossenen Maschinen über mehrere einen 500mA RCD´s laufen.
Es sind auch Maschinen mit Frequenzumrichter vorhanden.
Meine Frage ist jetzt:
Ist in Anlagen mit Frequenzumrichter ein RCD des Types B zwingend vorgeschrieben und wenn ja nach welcher Vorschrift?
In unserer Wäscherei ist z. B. gar keine Maschine über einen RCD abgesichert.
Es sind auch Maschinen mit Frequenzumrichter vorhanden.
Meine Frage ist jetzt:
Ist in Anlagen mit Frequenzumrichter ein RCD des Types B zwingend vorgeschrieben und wenn ja nach welcher Vorschrift?
In unserer Wäscherei ist z. B. gar keine Maschine über einen RCD abgesichert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ B
Hallo,
der Typ 'B' ergibt sich aus der Natur der Sache bei Frequenzumrichtern.
Da braucht es keine Vorschrift, das ist gesunder Menschenverstand.
…
der Typ 'B' ergibt sich aus der Natur der Sache bei Frequenzumrichtern.
Da braucht es keine Vorschrift, das ist gesunder Menschenverstand.
…
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ B
Hallo,
nochmal zur Verdeutlichung:
Schon vor 33 Jahren habe ich RCD's mit 30 mA eingebaut.
Damals war ich ein Exot.
Aber es war eine preiswerte Lebensversicherung.
O.K., heute baue ich die Dinger Geschoßweise und getrennt nach Steckdosen und Beleuchtung ein.
Das verbessert die Selektivität.
Und nein, ich spare auch nicht die Stromkreise der Tiefkühltruhen aus.
Tote Bediener von Tiefkühltruhen sind tragischer, als 20 vergammelte Koteletts.
…
nochmal zur Verdeutlichung:
Schon vor 33 Jahren habe ich RCD's mit 30 mA eingebaut.
Damals war ich ein Exot.
Aber es war eine preiswerte Lebensversicherung.
O.K., heute baue ich die Dinger Geschoßweise und getrennt nach Steckdosen und Beleuchtung ein.
Das verbessert die Selektivität.
Und nein, ich spare auch nicht die Stromkreise der Tiefkühltruhen aus.
Tote Bediener von Tiefkühltruhen sind tragischer, als 20 vergammelte Koteletts.
…
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
Re: RCD Typ B
500mA ist kein Brandschutz, 300mA ist Brandschutz.
Der Hersteller des FU´s gibt in der Regel vor wann und welcher RCD zu verbauen ist.
Bei uns sind auch viele Typ F RCD´s verbaut.
Der Hersteller des FU´s gibt in der Regel vor wann und welcher RCD zu verbauen ist.
Bei uns sind auch viele Typ F RCD´s verbaut.
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Re: RCD Typ B
Nur wo steht dies? Generell werden ja auch nur FI-Schutzschalter weiß ich nur, das FI-Schutzschalter für Steckvorrichtungen bis 20A vorgeschrieben sind, aber auch nur wenn Laien damit arbeiten müssen. Wie schon erwähnt sind diese fest angeschlossen. Anders gesagt könnte ich die 0,5A auch ausbauen.
Übrigens bin ich beim Land beschäftigt.
Übrigens bin ich beim Land beschäftigt.
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
Re: RCD Typ B
In den Herstellerunterlagen steht das drin ob Typ A oder B oder F oder gar keiner.
Ich bin auch beim Land tätig.
Ich bin auch beim Land tätig.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: RCD Typ B
Moin,
in der VDE 0100-530 sind die unterschiedlichen Typen und Einsatzgebiete benannt.
Gruß
Josupei
in der VDE 0100-530 sind die unterschiedlichen Typen und Einsatzgebiete benannt.
Gruß
Josupei
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: RCD Typ B
Hallo Elt-Onkel,
Es steht u.a. in der gerade frisch aktualisierten DIN VDE 0100-530:2018-06, wie ein RCD auszuwählen ist. Sinngemäß, wenn RCD und es nicht auszuschließen ist, das die Funktion durch die darüber betriebenen Betriebsmittel beeinträchtigt ist, gehört da ein RCD vom Typ B oder B+ rein.
die anerkannten Regeln der Technik, wozu u.a. die VDE-Normen, die Normen, wie auch die DGUV, die TAB usw. gehören, gelten auch für Leute, wie dich. Aber du hast ja hier schon mehrfach kund getan, dass das für dich nicht gilt.Elt-Onkel hat geschrieben:Da braucht es keine Vorschrift, das ist gesunder Menschenverstand.
Es steht u.a. in der gerade frisch aktualisierten DIN VDE 0100-530:2018-06, wie ein RCD auszuwählen ist. Sinngemäß, wenn RCD und es nicht auszuschließen ist, das die Funktion durch die darüber betriebenen Betriebsmittel beeinträchtigt ist, gehört da ein RCD vom Typ B oder B+ rein.
Zuletzt geändert von cyclist am Mittwoch 20. Juni 2018, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus