RCD Typ B

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

RCD Typ B

Beitrag von Snippy30 »

Wir haben bei uns in der Schlosserei und Schreinerei fast alle fest angeschlossenen Maschinen über mehrere einen 500mA RCD´s laufen.
Es sind auch Maschinen mit Frequenzumrichter vorhanden.

Meine Frage ist jetzt:
Ist in Anlagen mit Frequenzumrichter ein RCD des Types B zwingend vorgeschrieben und wenn ja nach welcher Vorschrift?

In unserer Wäscherei ist z. B. gar keine Maschine über einen RCD abgesichert.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

der Typ 'B' ergibt sich aus der Natur der Sache bei Frequenzumrichtern.

Da braucht es keine Vorschrift, das ist gesunder Menschenverstand.

Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Snippy30 hat geschrieben: Mittwoch 20. Juni 2018, 05:57
In unserer Wäscherei ist z. B. gar keine Maschine über einen RCD abgesichert.
Das würde ich als grob fahrlässig beurteilen.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Snippy30 hat geschrieben: Mittwoch 20. Juni 2018, 05:57 Wir haben bei uns in der Schlosserei und Schreinerei fast alle fest angeschlossenen Maschinen über mehrere einen 500mA RCD´s laufen.
Das ist maximal Brandschutz.

Personenschutz geht anders.


...
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7747
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: RCD Typ B

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

nochmal zur Verdeutlichung:

Schon vor 33 Jahren habe ich RCD's mit 30 mA eingebaut.

Damals war ich ein Exot.

Aber es war eine preiswerte Lebensversicherung.

O.K., heute baue ich die Dinger Geschoßweise und getrennt nach Steckdosen und Beleuchtung ein.
Das verbessert die Selektivität.
Und nein, ich spare auch nicht die Stromkreise der Tiefkühltruhen aus.
Tote Bediener von Tiefkühltruhen sind tragischer, als 20 vergammelte Koteletts.

Benutzeravatar
street style03
Null-Leiter
Beiträge: 842
Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
Wohnort: Zwischen München und Berlin

Re: RCD Typ B

Beitrag von street style03 »

500mA ist kein Brandschutz, 300mA ist Brandschutz.
Der Hersteller des FU´s gibt in der Regel vor wann und welcher RCD zu verbauen ist.
Bei uns sind auch viele Typ F RCD´s verbaut.
Benutzeravatar
Snippy30
Null-Leiter
Beiträge: 251
Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49

Re: RCD Typ B

Beitrag von Snippy30 »

Nur wo steht dies? Generell werden ja auch nur FI-Schutzschalter weiß ich nur, das FI-Schutzschalter für Steckvorrichtungen bis 20A vorgeschrieben sind, aber auch nur wenn Laien damit arbeiten müssen. Wie schon erwähnt sind diese fest angeschlossen. Anders gesagt könnte ich die 0,5A auch ausbauen.
Übrigens bin ich beim Land beschäftigt.
Benutzeravatar
street style03
Null-Leiter
Beiträge: 842
Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
Wohnort: Zwischen München und Berlin

Re: RCD Typ B

Beitrag von street style03 »

In den Herstellerunterlagen steht das drin ob Typ A oder B oder F oder gar keiner.
Ich bin auch beim Land tätig.
Josupei
Null-Leiter
Beiträge: 210
Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
Wohnort: Niedersachsen

Re: RCD Typ B

Beitrag von Josupei »

Moin,

in der VDE 0100-530 sind die unterschiedlichen Typen und Einsatzgebiete benannt.

Gruß
Josupei
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: RCD Typ B

Beitrag von cyclist »

Hallo Elt-Onkel,
Elt-Onkel hat geschrieben:Da braucht es keine Vorschrift, das ist gesunder Menschenverstand.
die anerkannten Regeln der Technik, wozu u.a. die VDE-Normen, die Normen, wie auch die DGUV, die TAB usw. gehören, gelten auch für Leute, wie dich. Aber du hast ja hier schon mehrfach kund getan, dass das für dich nicht gilt. richt1 doh1 :( no:

Es steht u.a. in der gerade frisch aktualisierten DIN VDE 0100-530:2018-06, wie ein RCD auszuwählen ist. Sinngemäß, wenn RCD und es nicht auszuschließen ist, das die Funktion durch die darüber betriebenen Betriebsmittel beeinträchtigt ist, gehört da ein RCD vom Typ B oder B+ rein.
Zuletzt geändert von cyclist am Mittwoch 20. Juni 2018, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Antworten