Not-Aus mit RCD
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Not-Aus mit RCD
Moin zusammen,
eine Not-Aus-Schaltung soll mit einem RCD realisiert werden.
Eine Möglichkeit wäre der Typ DFS4 von Doepke. Leider verfügt dieser nicht über einen Unterspannungsauslöser. Es wäre ein zusätzliches Bauteil, z. B. Typ RUR1, erforderlich.
Kennt jemand einen RCD, im Idealfall Typ B, der über einen externen Öffner angesteuert werden kann und über einen internen Unterspannungsauslöser verfügt. Der Bemessungsdifferenzstrom beträgt 30 mA und der Bemessungsstrom kann kleiner oder gleich 63 A sein - benötigt wird evtl. nur 16 A.
Einschrängungen:
deutsches Markenfabrikat bzw. auf dem deutschen Markt etabliertes Fabrikat
Reiheneinbaugerät
Gruß Olaf
eine Not-Aus-Schaltung soll mit einem RCD realisiert werden.
Eine Möglichkeit wäre der Typ DFS4 von Doepke. Leider verfügt dieser nicht über einen Unterspannungsauslöser. Es wäre ein zusätzliches Bauteil, z. B. Typ RUR1, erforderlich.
Kennt jemand einen RCD, im Idealfall Typ B, der über einen externen Öffner angesteuert werden kann und über einen internen Unterspannungsauslöser verfügt. Der Bemessungsdifferenzstrom beträgt 30 mA und der Bemessungsstrom kann kleiner oder gleich 63 A sein - benötigt wird evtl. nur 16 A.
Einschrängungen:
deutsches Markenfabrikat bzw. auf dem deutschen Markt etabliertes Fabrikat
Reiheneinbaugerät
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Not-Aus mit RCD
Hallo Olaf,
worauf zielt Deine Frage ab? Warum kann kein Unterspannungsauslöser angeflanscht werden?
Das Doepke solche Geräte im Programm hat wusste ich, hatte mich aber noch nicht soweit damit beschäftigt, dass ich gesehen hätte das der Auslöser da neben dran sitzt. Ist aber ein Gerät mit einer Bestellnummer, nur halt 81mm breit, z.B.
worauf zielt Deine Frage ab? Warum kann kein Unterspannungsauslöser angeflanscht werden?
Das Doepke solche Geräte im Programm hat wusste ich, hatte mich aber noch nicht soweit damit beschäftigt, dass ich gesehen hätte das der Auslöser da neben dran sitzt. Ist aber ein Gerät mit einer Bestellnummer, nur halt 81mm breit, z.B.
Unterspannungsauslöser für FI kann auch Hager, 1TE breit, ich denke mal die anderen Namhaften Hersteller stehen dem in nichts nach.09144861, FI-Schalter, vierpolig, 63 A, 0,03 A, 50 Hz, Typ B SK, mit Not-aus-Funktion, N links
(kurzzeitverzögert)
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Not-Aus mit RCD
Moin Ocho,
es geht um die Aussattung eines Arbeitsplatzes in einer Werkstatt.
Nach meinen Informationen haben die Doepke-Geräte keine integriete Unterspannungsüberwachung. Dort scheint es nur über ein externes Relais, welches in die Öffnerkette eingeschleift werden muss, zu funktionieren.
Gruß Olaf
es geht um die Aussattung eines Arbeitsplatzes in einer Werkstatt.
Nach meinen Informationen haben die Doepke-Geräte keine integriete Unterspannungsüberwachung. Dort scheint es nur über ein externes Relais, welches in die Öffnerkette eingeschleift werden muss, zu funktionieren.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1840
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Not-Aus mit RCD
Von Eaton gibt es Fernauslösemodule um einen RCD quasi "fernbedient" auslösen zu können - nennt sich Z-FAM...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus mit RCD
Hallo,
so etwas baue ich derzeit.
Ich verwende Hager RCD's mit Arbeitsstromauslösern.
Ist dann in der Summe ein Modul mit 5 TE.
Wegen der Unterspannungsauslösung muß dann noch ein Zusatzmodul dran.
…
so etwas baue ich derzeit.
Ich verwende Hager RCD's mit Arbeitsstromauslösern.
Ist dann in der Summe ein Modul mit 5 TE.
Wegen der Unterspannungsauslösung muß dann noch ein Zusatzmodul dran.
…
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus mit RCD
Hallo,
zum Auslösen gibt es natürlich noch die 'Holzhammermethode':
Man provoziert einen Fehlerstrom von 40 mA.
Dann ist der Not-Aus aber ein Schließer.
...
zum Auslösen gibt es natürlich noch die 'Holzhammermethode':
Man provoziert einen Fehlerstrom von 40 mA.
Dann ist der Not-Aus aber ein Schließer.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Not-Aus mit RCD
Moin Elt-Onkel,
da wir keine Tischler sind, bevorzuge ich die elektrische Methode.
Gruß Olaf
da wir keine Tischler sind, bevorzuge ich die elektrische Methode.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Not-Aus mit RCD
Moin Siemens hat da was im Programm.
RCD Serie 5SV....
und
U-Auslöser Serie 5ST3
Gruß
Josupei
RCD Serie 5SV....
und
U-Auslöser Serie 5ST3
Gruß
Josupei
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Not-Aus mit RCD
@Elt-Onkel: kein betriebsmäßiges Schalten des PE!!
-
- Beiträge: 497
- Registriert: Mittwoch 13. Oktober 2004, 04:11
- Wohnort: Wohlen AG - CH
- Kontaktdaten: