Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 10:06
von Olaf S-H
Moin zusammen,
eine Not-Aus-Schaltung soll mit einem RCD realisiert werden.
Eine Möglichkeit wäre der Typ DFS4 von Doepke. Leider verfügt dieser nicht über einen Unterspannungsauslöser. Es wäre ein zusätzliches Bauteil, z. B. Typ RUR1, erforderlich.
Kennt jemand einen RCD, im Idealfall Typ B, der über einen externen Öffner angesteuert werden kann und über einen internen Unterspannungsauslöser verfügt. Der Bemessungsdifferenzstrom beträgt 30 mA und der Bemessungsstrom kann kleiner oder gleich 63 A sein - benötigt wird evtl. nur 16 A.
Einschrängungen:
deutsches Markenfabrikat bzw. auf dem deutschen Markt etabliertes Fabrikat
Reiheneinbaugerät
Gruß Olaf
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 11:09
von Elo-Ocho
Hallo Olaf,
worauf zielt Deine Frage ab? Warum kann kein Unterspannungsauslöser angeflanscht werden?
Das Doepke solche Geräte im Programm hat wusste ich, hatte mich aber noch nicht soweit damit beschäftigt, dass ich gesehen hätte das der Auslöser da neben dran sitzt. Ist aber
ein Gerät mit
einer Bestellnummer, nur halt 81mm breit, z.B.
09144861, FI-Schalter, vierpolig, 63 A, 0,03 A, 50 Hz, Typ B SK, mit Not-aus-Funktion, N links
(kurzzeitverzögert)
Unterspannungsauslöser für FI kann auch Hager, 1TE breit, ich denke mal die anderen Namhaften Hersteller stehen dem in nichts nach.
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 11:36
von Olaf S-H
Moin Ocho,
es geht um die Aussattung eines Arbeitsplatzes in einer Werkstatt.
Nach meinen Informationen haben die Doepke-Geräte keine integriete Unterspannungsüberwachung. Dort scheint es nur über ein externes Relais, welches in die Öffnerkette eingeschleift werden muss, zu funktionieren.
Gruß Olaf
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 15:48
von IH-Elektriker
Von Eaton gibt es Fernauslösemodule um einen RCD quasi "fernbedient" auslösen zu können - nennt sich Z-FAM...
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 18:31
von Elt-Onkel
Hallo,
so etwas baue ich derzeit.
Ich verwende Hager RCD's mit Arbeitsstromauslösern.
Ist dann in der Summe ein Modul mit 5 TE.
Wegen der Unterspannungsauslösung muß dann noch ein Zusatzmodul dran.
…
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 19:00
von Elt-Onkel
Hallo,
zum Auslösen gibt es natürlich noch die 'Holzhammermethode':
Man provoziert einen Fehlerstrom von 40 mA.
Dann ist der Not-Aus aber ein Schließer.
...
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Dienstag 19. Juni 2018, 21:36
von Olaf S-H
Moin Elt-Onkel,
da wir keine Tischler sind, bevorzuge ich die elektrische Methode.
Gruß Olaf
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Mittwoch 20. Juni 2018, 10:14
von Josupei
Moin Siemens hat da was im Programm.
RCD Serie 5SV....
und
U-Auslöser Serie 5ST3
Gruß
Josupei
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Donnerstag 21. Juni 2018, 10:35
von ThomasR
@Elt-Onkel: kein betriebsmäßiges Schalten des PE!!
Re: Not-Aus mit RCD
Verfasst: Donnerstag 21. Juni 2018, 18:30
von Apostoli
ThomasR hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Juni 2018, 10:35
@Elt-Onkel: kein betriebsmäßiges Schalten des PE!!
Gar nicht nötig. Dem Test Taster steht auch kein PE zur Verfügung. Der „Fehlerstrom“ muss nur am Summenstromwandler vorbeigeführt werden.