Zulässige Belastung von 10 x 300mm² NAYY

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1511
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Zulässige Belastung von 10 x 300mm² NAYY

Beitrag von ThomasR »

Wir suchen gerade mehr Leistung vom Trafo in eine bestimmte Halle zu lenken. Da sind 36 x 300mm² verlegt, also 3.000mm² pro Phase in Einzeladern in Erde. Nun sagen die Tabellen zwar etwas über die Belastbarkeit von gebündelten Einzeladern, die Spalte für die echte Einzelader ist aber immer mit dem Vermerk "Gleichstrombelastung mit entferntem Rückleiter" versehen. Der Unterschied ist aber 415 zu 650 A, also kein Pappenstiel.

Bei MS Kabeln, die ja tatsächlich oft in einem Bündel verlegt werden, findet sich sogar noch ein Zwischenwert von ca. 500A.

Was wäre denn nun thermisch machbar?? Die alten Bilder der Leitungstrasse zeigen eine recht breite Verlegung der Einzeladern ohne wirkliche Häufung.....
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Re: Zulässige Belastung von 10 x 300mm² NAYY

Beitrag von Olaf S-H »

Moin Thomas,

hast Du mal in VDE 0276-1000 geguckt? Auf die schnelle habe ich dort einen Mindestabstand von 7 cm gefunden. Leider habe ich hier nur einen sehr kleinen Monitor.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Antworten