Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Freitag 20. April 2018, 09:14
Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Bezüglich der AFDDs würde mich mal interessieren, wie wahrscheinlich es ist, dass ein serieller Fehlerlichtbogen direkt im Verteilerkasten zu einem Brand führt. Auf was sollte man bei der Installation im Verteilerkasten besonders achten, s.d. auch auch lange Sicht keine seriellen Fehlerlichtbögen entstehen können (und der AFDD auch an dieser Stelle überflüssig wird)?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Hallo,
so sah es bei unserem REWE vor zwei Jahren aus.
...
so sah es bei unserem REWE vor zwei Jahren aus.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Freitag 20. April 2018, 09:14
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Was willst du damit sagen?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Über die Wahrscheinlichkeit kann wohl nicht so viel sagen.
Zur Vermeidung fällt mir nur ein: Schrauben festdrehen bzw Steckklemmen vorschriftsgemäß anklemmen .
Edit: sollte anklemmen statt abklemmen heißen ...
Zur Vermeidung fällt mir nur ein: Schrauben festdrehen bzw Steckklemmen vorschriftsgemäß anklemmen .
Edit: sollte anklemmen statt abklemmen heißen ...
Zuletzt geändert von Wulff am Dienstag 1. Mai 2018, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 11
- Registriert: Freitag 20. April 2018, 09:14
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Gib es bestimmte Systeme/Produkte, die bezüglich der Kontaktqualität im Hinblick auf Fehlerlichtbögen mehr oder weniger fehleranfällig und rüttelfest sind? Wurden früher an dieser Stelle Systeme eingesetzt, die hier deutlich fehleranfälliger waren? Falls ja, welche waren das und wieso waren sie fehleranfälliger?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Das ist der praktische Teil der Frage :
Nach Erstinstallation
Gibt es ein Prüfprotokoll mit Meßwerten nach VDE 0100 - 600 für alle SK nach Erstinstallation oder nach Miete oder Kauf der Wohnung oder EFH,
VDE 0105 - 100 empfiehl die Prüfung bei Mieter- / Nutzerwechsel ?
Wenn ja ist so etwas wie im Bild unwahrscheinlich, wenn nein ist die Wahrscheinlichkeit höher
Ist im Verteilerkasten ausreichend Platz, oder alles bis zum Platzen vollgestopft ?
Wenn ja = ausreichend Platz siehe oben, bei nein ist die Gefahr eben größer.
Bei den Lichtbögen, die durch den AFDD begrenzt werden sollen handelt es sich um Endstromkreise 16 A in Wechselspannungsstromkreisen wo die
Spannung auch Nulldurchgänge hat, die dann wieder zum Verlöschen des Lichtbogens führen, wenn die Überschlagstelle groß genug ist.
Ein Überschlagen von LS Schaltern auf den anderen am Ausgang sieht man wohl selten.
Das wäre dann auch das Kriterium für die Leitungsführung.
Daher ist wohl auch eine bessere Installationskultur in Verteilern sinnvoll für besseren Brandschutz.
Auch wenn der Mieter /Nutzer nicht wechselt, sollte ab und zu einmal ein "Elektrischer" in die Verteiler zumindestens hineinschauen.
Die Mehrzahl der elektrischen Fehler in Anlagen die man mißt, sieht man auch.
Nach Erstinstallation
Gibt es ein Prüfprotokoll mit Meßwerten nach VDE 0100 - 600 für alle SK nach Erstinstallation oder nach Miete oder Kauf der Wohnung oder EFH,
VDE 0105 - 100 empfiehl die Prüfung bei Mieter- / Nutzerwechsel ?
Wenn ja ist so etwas wie im Bild unwahrscheinlich, wenn nein ist die Wahrscheinlichkeit höher
Ist im Verteilerkasten ausreichend Platz, oder alles bis zum Platzen vollgestopft ?
Wenn ja = ausreichend Platz siehe oben, bei nein ist die Gefahr eben größer.
Bei den Lichtbögen, die durch den AFDD begrenzt werden sollen handelt es sich um Endstromkreise 16 A in Wechselspannungsstromkreisen wo die
Spannung auch Nulldurchgänge hat, die dann wieder zum Verlöschen des Lichtbogens führen, wenn die Überschlagstelle groß genug ist.
Ein Überschlagen von LS Schaltern auf den anderen am Ausgang sieht man wohl selten.
Das wäre dann auch das Kriterium für die Leitungsführung.
Daher ist wohl auch eine bessere Installationskultur in Verteilern sinnvoll für besseren Brandschutz.
Auch wenn der Mieter /Nutzer nicht wechselt, sollte ab und zu einmal ein "Elektrischer" in die Verteiler zumindestens hineinschauen.
Die Mehrzahl der elektrischen Fehler in Anlagen die man mißt, sieht man auch.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen
Hmm... Wie soll man denn die Eingangsfrage "Brandschutz Verteilerkasten (Einfamilienhaus) bzgl. serieller Fehlerlichtbögen" und das Bild aus einem Einkaufsmarkt in einen sinnvollen Zusammenhang bringen?