Mini-Solaranlagen Markt
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Mini-Solaranlagen Markt
Hallo zusammen, Mini-Solaranlagen waren auch hier einmal ein großes Thema.
Hier ein neuer Beitrag von Markt
https://www1.wdr.de/verbraucher/wohnen/ ... n-100.html
Hier ein neuer Beitrag von Markt
https://www1.wdr.de/verbraucher/wohnen/ ... n-100.html
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Ich habe letztens noch einen Bericht darüber gelesen.
Die Anlagen sind totaler Quatsch.
Wirtschaftlich ein totaler Reinfall.
Die Anlagen sind nur was für das schlechte Gewissen.
Die Anlagen sind totaler Quatsch.
Wirtschaftlich ein totaler Reinfall.
Die Anlagen sind nur was für das schlechte Gewissen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Hallo,
ein "toller" Beitrag.
150 Watt bringt das Klappmodul auf dem Balkon.
(Sagt man im Film)
Das ist wahrscheinlich die Spitzenleistung.
In der Praxis kommt etwa 1/10 davon raus.
Die Dame im Film ist ganz begeistert, und erzählt, daß sie Ihre Waschmaschine, Spülmaschine und Backofen immer dann anschaltet,
wenn die Sonne scheint.
Nun rechnen wir mal zusammen:
Wama: 2 kW
Spülma: 2 kW
Backofen: 2 kW
Summe: 6 kW
Sonnenstromanteil: 150 / 6'000 = 0,025
Also 2,5 % bringt die Sonne.
Das liegt noch im Bereich der technischen Rechenungenauigkeit.
Bei der Amortisation von 10 Jahren tauchen wieder die Entsorgungskosten für den Sondermüll nicht auf.
Der Leistungsverlust des Moduls über die Jahre wird nicht angesprochen.
Nun schließt der Film mit der Bemerkung, die Dame will sich ein zweites Modul kaufen.
Es gibt auf dem Balkon eine Tropfwasser geschützte Steckdose.
Und nun ?
Ja klar, eine Dreifachsteckdose aus dem Baumarkt für 3,45 EUR wird es richten.
...
ein "toller" Beitrag.
150 Watt bringt das Klappmodul auf dem Balkon.
(Sagt man im Film)
Das ist wahrscheinlich die Spitzenleistung.
In der Praxis kommt etwa 1/10 davon raus.
Die Dame im Film ist ganz begeistert, und erzählt, daß sie Ihre Waschmaschine, Spülmaschine und Backofen immer dann anschaltet,
wenn die Sonne scheint.
Nun rechnen wir mal zusammen:
Wama: 2 kW
Spülma: 2 kW
Backofen: 2 kW
Summe: 6 kW
Sonnenstromanteil: 150 / 6'000 = 0,025
Also 2,5 % bringt die Sonne.
Das liegt noch im Bereich der technischen Rechenungenauigkeit.
Bei der Amortisation von 10 Jahren tauchen wieder die Entsorgungskosten für den Sondermüll nicht auf.
Der Leistungsverlust des Moduls über die Jahre wird nicht angesprochen.
Nun schließt der Film mit der Bemerkung, die Dame will sich ein zweites Modul kaufen.
Es gibt auf dem Balkon eine Tropfwasser geschützte Steckdose.
Und nun ?
Ja klar, eine Dreifachsteckdose aus dem Baumarkt für 3,45 EUR wird es richten.
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Was soll das für eine Steckverbindung sein?WDR Markt hat geschrieben:Daraus geht allerdings hervor, dass die Anlagen mit einer zusätzlich gesicherten Steckverbindung angeschlossen werden sollten.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Hallo,
sowas:
sowas:
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Danke Elt-Onkel für das Bild.
Ist da auch ein eigener Stromkreis nötig?
Ist da auch ein eigener Stromkreis nötig?
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Hallo,
also der Anschluß an Endstromkreise ist unzulässig.
Man braucht also eine Strippe von der neuen Steckdose zur Wohnungsverteilung.
Wäre ja ein wenig gediegen, wenn man vorn einen RCD hat,
und hinten speist man ohne Schutz ein.
Aus dem Film:
150 Watt / 230 Volt = 650 mA (gerundet)
650 mA ist ja deutlich größer, als 30 mA.
...
also der Anschluß an Endstromkreise ist unzulässig.
Man braucht also eine Strippe von der neuen Steckdose zur Wohnungsverteilung.
Wäre ja ein wenig gediegen, wenn man vorn einen RCD hat,
und hinten speist man ohne Schutz ein.
Aus dem Film:
150 Watt / 230 Volt = 650 mA (gerundet)
650 mA ist ja deutlich größer, als 30 mA.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Hallo,
nun kenne ich die Kurvengeometrie von dem Solarmodul nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, daß man einen RCD Typ B braucht.
Was die Kosten weiter in die Höhe treibt.
...
nun kenne ich die Kurvengeometrie von dem Solarmodul nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, daß man einen RCD Typ B braucht.
Was die Kosten weiter in die Höhe treibt.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 658
- Registriert: Samstag 3. März 2007, 08:34
Re: Mini-Solaranlagen Markt
für eine vernünftige Montage hat das Geld wohl nicht mehr gereicht?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 400
- Registriert: Sonntag 3. September 2006, 05:17
- Wohnort: Sachsen
Re: Mini-Solaranlagen Markt
Ich könnte mich auch täuschen ... aber irgendwie sieht der Stecker von dem Solar-Panel wie ein Schuko- Stecker (ähnlich CEE 7/7 ) aus.
Dieses Stecksystem hat den Vorteil, dass es bis 16A ausgelegt ist - da ist also noch "Luft nach oben"
Die Anwendung für Waschmaschine und Wäschetrockner finde ich jetzt etwas weit her geholt.
Aber der Backofen ? 150W reichen für die Backofen- Beleuchtung und den Ventilator für die Umluft- Funktion.
- Wenn man in den Backofen ein Solar- Panel reinlegt und noch ein Windrad vor den Umlüfter baut ... dann kann man die
"Strom- Ernte" sicher mehr als verdoppeln.
Wenn dann mal die Sonne ausfällt, leuchtet der Backofen immer noch. Man "erntet" dann vielleicht nicht mehr ganz soviel Strom, kann
aber eben auch in der Nacht "ernten".
P.S.:
In der Küche gibt es viel mehr Steckdosen, mit denen man die "Ernte" einbringen kann.
Woher weiß dieser Stecker eigentlich, wann er "Strom ernten" darf - und wann nicht ?
Da wird doch nicht etwa irgendwie an der Steckdose der gute Strom zumindest teilweise "geschnüffelt" ?
Mfg mega_ohm
Dieses Stecksystem hat den Vorteil, dass es bis 16A ausgelegt ist - da ist also noch "Luft nach oben"
Die Anwendung für Waschmaschine und Wäschetrockner finde ich jetzt etwas weit her geholt.
Aber der Backofen ? 150W reichen für die Backofen- Beleuchtung und den Ventilator für die Umluft- Funktion.
- Wenn man in den Backofen ein Solar- Panel reinlegt und noch ein Windrad vor den Umlüfter baut ... dann kann man die
"Strom- Ernte" sicher mehr als verdoppeln.
Wenn dann mal die Sonne ausfällt, leuchtet der Backofen immer noch. Man "erntet" dann vielleicht nicht mehr ganz soviel Strom, kann
aber eben auch in der Nacht "ernten".
P.S.:
In der Küche gibt es viel mehr Steckdosen, mit denen man die "Ernte" einbringen kann.
Woher weiß dieser Stecker eigentlich, wann er "Strom ernten" darf - und wann nicht ?
Da wird doch nicht etwa irgendwie an der Steckdose der gute Strom zumindest teilweise "geschnüffelt" ?
Mfg mega_ohm