Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 16:19
von ThomasR
Die beiden Bilder zeigen die erste Ausbaustufe der Anbindung von KEBA P30 Ladepunkten für die Ladung von Mitarbeiterfahrzeugen. Die beiden übereinanderliegenden CEE32 ganz links sind derzeit dafür geschaltet. Am Ende der gelben PUR Leitung ist jeweils ein Ladepunkt am Zaun des Mitarbeiterparkplatzes. Das Ganze wurde von einer lokalen Fachfirma installiert.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit für eine 230Volt Steckdose in diesem Schrank für die Versorgung eines Switches (zur Datenerfassung von den Ladestationen) bin ich unter der Abdeckung auf diese Verdrahtung gestoßen:
Diese Klemmen sind meiner Ansicht nach für die Verwendung von mehreren Leitern gar nicht zulässig?? Was soll die Tandemhülse auf dem N-Leiter am FI?
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 19:00
von Elt-Onkel
Hallo,
den Sinn und Zweck der Reihenklemmen für die Außenleiter verstehe ich nicht.
Wenn man die Abdeckung vom 3-pol.-Neozed abhebt, kommen drei hübsche Schrauben zum Vorschein.
Warum hat man denn die Adern nicht jeweils mit einem Kabelschuh dort aufgelegt ?
...
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 19:50
von Wulff
So ganz verstehe ich das Konstrukt auch nicht. Die Reihenklemmen in der Mitte ersetzen den herausgenommenen FI, der nach unten gewandert ist, doch wo ist der Automat abgeblieben, den man weiter rechts sieht?
Durch die Reihenkemmen mussten die nicht neu eindrahten....
Die Twin-Aderendhülse passt nur in die Kategorie „keine andere auf dem Auto gehabt...“
Ob die Klemmen doppelt belegt werdern können? Mal beim Hersteller nachsehen, könnte Wago sein....
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 20:01
von Joachim
Es sind zwei RCBOs verbaut, C32, 30mA. Je CEE-Anschluß einer.
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 20:03
von Meister_Stefan
Lüsterklemmen wären besser gewesen
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 20:23
von Wulff
Joachim hat geschrieben: ↑Montag 16. April 2018, 20:01
Es sind zwei RCBOs verbaut, C32, 30mA. Je CEE-Anschluß einer.
Ok, Foto zoomen hilft...
Re: Zulässig?
Verfasst: Montag 16. April 2018, 20:43
von Meister_Stefan
Wieso ist man nicht mit Twinhülsen auf den neozed gegangen?
Was mich stört ist der abgeschnittenen Neutralleiter
Re: Zulässig?
Verfasst: Dienstag 17. April 2018, 12:57
von ThomasR
Was mich am Meisten stört ist, daß man solch simple Aufgaben fremd vergibt und doch selbst nachbessern muß bzw. die Nachbesserung anmahnen/verfolgen.
Danke für eure Hinweise; ich habe nun konkret vorgeschrieben, mit Twinhülsen vom Neozed zu arbeiten und den einen zusätzlichen Stromkreis (einzelner FI/LS mit REG Steckdose) per Gabelschuh vom ersten FI zu nehmen.