Seite 1 von 1

Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Montag 9. April 2018, 20:21
von Elek84
Hallo , zusammen .

Ich würde gerne bei uns im Geschäft die mit 35A abgesicherten CEE Steckdosen 32A ( Altbestand ) mit 32A Neozed Einsätzen absichern .. Jetzt stellte sich mir aber die Frage , in weche Neozed Passringe die Einsätze vom Fuß durchmesser passen . 35A schwarz oder 25A gelb ?

Danke im Vorraus .

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Montag 9. April 2018, 20:25
von Lightyear
35A schwarz.

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Montag 9. April 2018, 20:28
von Elek84
Vielen Dank für die schnelle Info .

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Montag 9. April 2018, 22:23
von cyclist
Hallo,
Der schwarze 35A Passring passt auch für die 40A Sicherung.

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Dienstag 10. April 2018, 05:28
von E-Jens
Wenn du in die Verteilung eine Schachtel 32A gG gut sichtbar platzierst, kommt so schnell Keiner auf die Idee andere zu nehmen..

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Dienstag 10. April 2018, 22:33
von Strippe-HH
Bei Neozed-Sicherungssockeln die über 16A hinausgehen sind aber entsprechende Passringe zwingend vorgeschrieben.
Ich könnte ja sonst dort wo eine 20A-Patrone rein gehört ebenso wenig auch eine 63A-Patrone einsetzen.
Und das könnte verheerende Folgen haben.
Aber auch wenn in DO2 Elementen 16A-Sicherungen eingesetzt werden wo im Stöpselkopf diese Ausgleichsstücke eingesetzt sind das halte ich für sehr bedenklich. Da bleibt beim Wechsel die Patrone oft sitzen und diese werden dann gerne mit der Hand entfernt.
( oft bei Nachtspeicheranlagen gesehen)

Re: Neozed Einsatz D02 32 Ampere / Welcher Passring

Verfasst: Mittwoch 11. April 2018, 00:00
von Joachim
Strippe-HH hat geschrieben: Dienstag 10. April 2018, 22:33 Bei Neozed-Sicherungssockeln die über 16A hinausgehen sind aber entsprechende Passringe zwingend vorgeschrieben.
Ich könnte ja sonst dort wo eine 20A-Patrone rein gehört ebenso wenig auch eine 63A-Patrone einsetzen.
Und das könnte verheerende Folgen haben.
Ich glaube das Problem ist hier eher, daß für Neozed D02-Einsätze mit einem Nennstrom von 32, 35 und 40 Ampére ganz offiziell nur ein einziger Typ Paßhülse, nämlich die schwarze, vorgesehen ist...