Seite 3 von 3

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Freitag 6. April 2018, 21:58
von Lightyear
Eine nasse Wand darf auf eine intakte Mantelleitung keinen Einfluss haben.
Ist denn überall NYM verlegt?
Wurden wirklich ALLE Steckdosen /Klemmstellen besichtigt.

Ich hatte auch schon Ungeziefer als Auslöser für vergleichbare Effekte...

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Freitag 6. April 2018, 22:02
von Elt-Onkel
Hallo,

eine nasse Wand darf keinen Einfluß auf eine Kabelisolierung haben.

Soweit, so gut.

Wenn die Nässe aber kein destilliertes Wasser ist,
kann das sehr wohl sein.

Dazu braucht man eine Analyse der Chemie innerhalb der Wand.


...

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Freitag 6. April 2018, 22:08
von Elt-Onkel
Hallo,

es gibt außerdem eine chemische Beständigkeit der Kunststoffe in Abhängigkeit von der Temperatur.

https://www.mcm-systeme.de/Chemische-Be ... -PE-und-PP


...

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Freitag 6. April 2018, 22:22
von elfo73
Es gibt nur eine Klemmstelle (1. Schalterdose) und die wurde besichtigt und soweit möglich geprüft. In der zweiten Klemmstelle (= zweite Schalterdose) hatte ich schon alle Verbindungen gelöst. Sprich der Fehler musste zwischen erster und zweiter Dose liegen, was sich ja auch bestätigt hat. Die Fehlerlokation ist also klar, nur die genaue Ursache nicht.
Oben drüber ist das Bad. Wäre also kein Ding der Unmöglichkeit. Werde mir das mal anschauen wenn ich das nächste Mal da bin. Irgendwo im Keller liegt auch noch eine Feuchtemessgerät rum. Kann mal eine andere vermutlich trockene Wand zum Wertevergleich nehmen.

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Freitag 6. April 2018, 22:31
von Olaf S-H
Moin elfo,

es kann auch sein, dass die Leitung bei der Verlegung beschädigt wurde (Hakennagel oder "Spitzen" im Wandschlitz). Solche Fehler melden sich gerne nach einiger Zeit. Alterungsprozesse können hier auch ihre Auswirkungen zeigen.

Ohne Hammer und Meißel wird sich der Fehler wohl kaum finden lassen.

Gruß Olaf

Re: Warum fällt FI und nicht LS ?

Verfasst: Mittwoch 11. April 2018, 17:25
von Trumbaschl
elfo73 hat geschrieben: Freitag 6. April 2018, 21:38 Hallo Leute,

wenn ich das richtig interpretiere haltet ihr einen Feuchtigkeitsschaden für möglich/wahrscheinlich.

Würde eine nasse Wand auch einen Einfluss auf ein ansonsten intaktes NYM Kabel haben oder müsste die Leitung
dazu vorgeschädigt sein?
Feucht reicht meiner Meinung nach nicht, die Leitung müsste schon regelrecht im Wasser stehen. Eventuell würde für längere Zeit nicht einmal das zu einer Auslösung führen (NYM überlebt auch Erdverlegung erstaunlich lange).