Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Donnerstag 5. April 2018, 21:34
von Olaf S-H
Moin elfo,
wie Cyclist schon schrieb, liegt dann ein Fehler in der Leitung vor. Dies kann ein Nagel, eine Schraube, eine Druckstelle, ... sein. Folgefehler sind daher nicht auszuschließen. Daher die Suche nach dem eigentlichen Fehler.
Gruß Olaf
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Donnerstag 5. April 2018, 22:19
von cyclist
Hallo Andreas,
mal dir die möglichen Fehler mal in Form von Widerständen auf.
Wie gut die Isolation noch ist, kann man nur durch Messen feststellen. Wenn die Isolationswiderstandswerte <50 Megaohm liegen, bzw. nicht stabil bleiben, dann würde ich die Adern nicht mehr nehmen. Wenn dann die Wand mal feucht werden sollte (Tapetenwechsel...), dann könnte es spannend werden, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Donnerstag 5. April 2018, 23:23
von andi2206
Hey Leute
habt Ihr noch nie einen FI Fehler suchen müssen.
Auslösung nach mehren Sekunden deutet eindeutig auf eine Feuchte/Wasserfehler hin.
Frag die Frau doch mal, ob sie Wasser verschüttet hat.
Und hast du wirklich alle Steckdosen angeschaut und geöffnet, auch die unter der Spüle, hinter den Küchenmöbel, hinter der Spülmaschine, hinter dem Kühlschrank.
Schau mal unter die Küchzeile, ob das was feucht ist.
Und noch für alle die jetzt wieder geschrieben haben " Hast du überhaupt ein geeignetes Meßgerät" oder du musst Isolation messen.
Zur Fehlersuche benutze ich nie das VDE Meßgerät, nur zum Schluß, um die wiedereingebauten Steckdosen zu prüfen
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Donnerstag 5. April 2018, 23:35
von cyclist
Hallo Andi,
Zur Fehlersuche benutze ich nie das VDE Meßgerät, nur zum Schluß, um die wiedereingebauten Steckdosen zu prüfen
wie würdest du denn einen nicht niederohmigen Isolationsfehler suchen bzw. finden?
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 09:18
von Heinrich
wie würdest du denn einen nicht niederohmigen Isolationsfehler suchen bzw. finden?
Für mich gibt es da nur eine mögliche Antwort drauf:
Mit einen analogen Isolationstester, mit Messspannungen von 50-1000V.
mfg
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 10:10
von Wulff
Heinrich hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 09:18
Für mich gibt es da nur eine mögliche Antwort drauf:
Mit einen analogen Isolationstester, mit Messspannungen von 50-1000V.
mfg
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 10:40
von Elo-Ocho
Moinsen,
Wulff hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 10:10
Heinrich hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 09:18
Für mich gibt es da nur eine mögliche Antwort drauf:
Mit einen analogen Isolationstester, mit Messspannungen von 50-1000V.
mfg
das hier ein Isolationsmessgerät ran muss ist mir schon klar, aber warum
zwingend analog?
Ocho
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 10:52
von Heinrich
Elo-Ocho hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 10:40
das hier ein Isolationsmessgerät ran muss ist mir schon klar, aber warum
zwingend analog?
Weil man damit schwankende Messwerte sehr viel besser beurteilen kann. Man kann sogar ganz gut (Leitungs-)kapazitäten abschätzen.
mfg
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 10:58
von Elo-Ocho
Hallo Heinrich,
Heinrich hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 10:52
Elo-Ocho hat geschrieben: ↑Freitag 6. April 2018, 10:40
das hier ein Isolationsmessgerät ran muss ist mir schon klar, aber warum
zwingend analog?
Weil man damit schwankende Messwerte sehr viel besser beurteilen kann. Man kann sogar ganz gut (Leitungs-)kapazitäten abschätzen.
mfg
das ist schon klar, ich oute mich auch mal als Freund des Zeigerinstrumentes, aber zwingend ist das für mich nicht. Besser ja.
Zeigersimulationen sind natürlich keine alternative, aber wenn ich hier digital mit einem handelsüblichen Gerät messe, komme ich auch zu einem brauchbarem Ergebnis.
Es handelt sich ja auch nicht um einen wiederholt, damit meine ich nach der Instandsetzung immer wieder auftretenden Fehler, bei dem eine ausgedehnte Ursachenforschung erforderlich wäre, oder?
Gruß,
Ocho
Re: Warum fällt FI und nicht LS ?
Verfasst: Freitag 6. April 2018, 21:38
von elfo73
Hallo Leute,
wenn ich das richtig interpretiere haltet ihr einen Feuchtigkeitsschaden für möglich/wahrscheinlich.
Würde eine nasse Wand auch einen Einfluss auf ein ansonsten intaktes NYM Kabel haben oder müsste die Leitung
dazu vorgeschädigt sein?
Gruß
Andreas