Hallo,
wenn von 1Phasen Wechselstrom auf 3 Phasen Wechselstrom umgestellt wird muss der ganze Verteilerkasten überprüft werden, und ggf. Umgeschaltet werden, damit nicht alle auf einer Phase liegt oder eine Nullleiterüberlastung erfolgt.
2 Polige FIs könne für die normalen Wechselstromkreise (Steckdose, Licht) weiter verwendet werden. Das ist sogar besser als ein Fi der alle 3 Leiter abtrennt. Nur Geräte die für Drehstombetrieb umschaltbar sind sollten an 3Polige Fis. Diese müssen dann auch ggf. Umgeschaltet werden, hängt vom Gerät ab.
Das ist nichts mehr für "Mal Eben", hier muss jemand ran der in UVs zu Hause ist, da ggf. auch noch die Netzform angepasst werden muss.
Ansonsten baust du unbeabsichtigt einen Elektrischen Stuhl.
Also, LASS ES und hol dir Hilfe.
MfG
Ralf