Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Sonntag 6. November 2011, 09:22
- Wohnort: Niederbayern
Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Hallo zusammen
Ich muss demnächst eine Verteilung mit Reihenklemmen bauen und weiß noch nicht genau mit welchen.
Entweder:
Weidmüller ZDL NT/L/PE
oder
PDL 4 S/NT/L/PE
Ich habe leider derzeit nicht beide Typen vor mir und kann mir den Unterschied aus dem Katalog nicht so wirklich herauslesen.
Ich brauch eigentlich überwiegend Querschnitt bis 2,5mm² bzw. für die Kraftsteckdosen eben auch 6mm².
Wer kann mir helfen ?
Besten Dank
Stefan
Ich muss demnächst eine Verteilung mit Reihenklemmen bauen und weiß noch nicht genau mit welchen.
Entweder:
Weidmüller ZDL NT/L/PE
oder
PDL 4 S/NT/L/PE
Ich habe leider derzeit nicht beide Typen vor mir und kann mir den Unterschied aus dem Katalog nicht so wirklich herauslesen.
Ich brauch eigentlich überwiegend Querschnitt bis 2,5mm² bzw. für die Kraftsteckdosen eben auch 6mm².
Wer kann mir helfen ?
Besten Dank
Stefan
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Moin Mann1979,Mann1979_2 hat geschrieben: ↑Dienstag 23. Januar 2018, 21:55 ... für die Kraftsteckdosen eben auch 6mm². ...
beachte bitte auch die zulässige Strombelastbarkeit der Klemmen.
Die ZDL habe ich nur in 2,5 mm² gefunden. Diese kann bis 24 A belastet werden.
Die PDL 4 bzw. 6 hat einen Nennstrom von 32 A bzw. 41 A.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Moinsen,
jetzt bin ich nicht so der Weidmüller-Spezi, aber ich sehe auf den Produktbildern, dass man in der PDL eine kleine N-Schiene einbauen kann, so das man immer die Klemmen so anordnen kann, wie die zugehörigen LS neben den FI.
Somit kann man eine sofort auf den ersten Blick erkennbare Zuordnung schaffen. Hält den Schaltschrank sauber, und man muss den N nicht händisch brücken.
Ich würde, auf den ersten Blick, die PDL nehmen, oder was von einem der anderen drei Herstellern in der Gegend. Nicht dass Weidmüller schlechter wäre, nur so aus Gewohnheit.
Gruß,
Ocho
jetzt bin ich nicht so der Weidmüller-Spezi, aber ich sehe auf den Produktbildern, dass man in der PDL eine kleine N-Schiene einbauen kann, so das man immer die Klemmen so anordnen kann, wie die zugehörigen LS neben den FI.
Somit kann man eine sofort auf den ersten Blick erkennbare Zuordnung schaffen. Hält den Schaltschrank sauber, und man muss den N nicht händisch brücken.
Ich würde, auf den ersten Blick, die PDL nehmen, oder was von einem der anderen drei Herstellern in der Gegend. Nicht dass Weidmüller schlechter wäre, nur so aus Gewohnheit.
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Die N-Schienenkonstruktionen erfordern immer eine Einspeisung für das erforderliche 10mm². Das kostet Platz, bis zu drei Klemmenbreiten.....
Meine persönliche Lösung fand hier keine große Gegenliebe: den N aus dem FI als 4 x 2,5mm² Aderleitung auf die Speiseseite der 8 Klemmen verteilen, die untereinander mit Steckbrücken gebrückt sind (4 mal 2,5mm² lassen sich sauber in einer 10mm² Hülse verpressen)
Meine persönliche Lösung fand hier keine große Gegenliebe: den N aus dem FI als 4 x 2,5mm² Aderleitung auf die Speiseseite der 8 Klemmen verteilen, die untereinander mit Steckbrücken gebrückt sind (4 mal 2,5mm² lassen sich sauber in einer 10mm² Hülse verpressen)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
MoinsenThomasR hat geschrieben: ↑Mittwoch 24. Januar 2018, 09:25 Die N-Schienenkonstruktionen erfordern immer eine Einspeisung für das erforderliche 10mm². Das kostet Platz, bis zu drei Klemmenbreiten.....
Meine persönliche Lösung fand hier keine große Gegenliebe: den N aus dem FI als 4 x 2,5mm² Aderleitung auf die Speiseseite der 8 Klemmen verteilen, die untereinander mit Steckbrücken gebrückt sind (4 mal 2,5mm² lassen sich sauber in einer 10mm² Hülse verpressen)
Das Thema dazu,
im letzten Beitrag ist der Link zu einem anderen Thema, hätte ich gerne verlinkt, hatte das aber heute morgen nicht gefunden.
Ist wohl weg, zumindest geht der Link nicht...
Weißt du, was aus dem Thema mit Deiner UV geworden ist, ThomasR?
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Das ist die EG Verteilung meines eigenen Neubaus und lebt immer noch Ich habe aber die Vorschläge aus dem Forum damals aufgenommen und eine zweite Klemmenebene oberhalb der ersten hinzugefügt. Diese ist nun sehr wertvoll um Zusatzgeräte NACH den Abgangsklemmen aufzunehmen (Transformatoren für LED-Beleuchtung, Klingeltrafo, Einschaltstrombegrenzer u.ä.). Das System der 4 x 2,5mm² statt 1 x 10mm² mit Schienen habe ich aber beibehalten.
Leider hat mein Eli die Aufteilung nicht verstanden und die Abgangsleitungen "irgendwo" oben in die UV eingeführt. Dann hat erst angefangen sich für die zugehörige Klemme zu interessieren. Jetzt ist der obere Klemmenraum durch jede Menge Versprünge belastet. Ich war nur eine Woche nicht am Bau
Irgendwann werde ich das noch korrigieren. Im Moment schäme ich mich für das dadurch entstandene Chaos in der UV und zögere die Bilder zu zeigen
Leider hat mein Eli die Aufteilung nicht verstanden und die Abgangsleitungen "irgendwo" oben in die UV eingeführt. Dann hat erst angefangen sich für die zugehörige Klemme zu interessieren. Jetzt ist der obere Klemmenraum durch jede Menge Versprünge belastet. Ich war nur eine Woche nicht am Bau
Irgendwann werde ich das noch korrigieren. Im Moment schäme ich mich für das dadurch entstandene Chaos in der UV und zögere die Bilder zu zeigen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Hallo Thomas,
findest du das alte Thema dazu noch wieder?
Ocho
findest du das alte Thema dazu noch wieder?
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Sonntag 6. November 2011, 09:22
- Wohnort: Niederbayern
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Hallo zusammen
Auf die Strombelastbarkeit gebe ich acht.
Bei der ZDL muss man eine 10x3mm Kupferschiene als "N-Schiene" verwenden - bei der PDL auch.
Man kann zudem den N-Leiteranschluss schieben - also bei Bedarf auch trennen - bei der PDL auch.
Frage ist, ob man die ZDL und PDL mischen kann - eben wegen dem Querschnitt bei mir.
Besten Dank
Stefan
Auf die Strombelastbarkeit gebe ich acht.
Bei der ZDL muss man eine 10x3mm Kupferschiene als "N-Schiene" verwenden - bei der PDL auch.
Man kann zudem den N-Leiteranschluss schieben - also bei Bedarf auch trennen - bei der PDL auch.
Frage ist, ob man die ZDL und PDL mischen kann - eben wegen dem Querschnitt bei mir.
Besten Dank
Stefan
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Moinsen,
wie mischen? In einem Schrank, oder auch hinter einem FI darfst Du natürlich verschiedene Klemmen haben.
Durcheinander, zb. Böckchen, 2x PDL, 3ZDL, 2 PDL, Deckel, Böckchen dürfte schon mechanisch nicht funktionieren...
Gruß,
Ocho
wie mischen? In einem Schrank, oder auch hinter einem FI darfst Du natürlich verschiedene Klemmen haben.
Durcheinander, zb. Böckchen, 2x PDL, 3ZDL, 2 PDL, Deckel, Böckchen dürfte schon mechanisch nicht funktionieren...
Gruß,
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1508
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Frage zu Weidmüller Klemmen - Unterschied ?
Bei der Verdrahtung mit 4 x 2,5mm² statt N-Schienen ist jede Art von Mix kein Problem