Polnischer Überspannungsschutz

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Antworten
Meister_Stefan
Null-Leiter
Beiträge: 489
Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück

Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Meister_Stefan »

Hallo?

darf in einen Verteiler ein Überspannungsschutz aus Polen verbaut sein?
Lesen kann ich was darauf steht nicht wirklich.
Der vorhandene Verteiler, darf in DE nicht verbaut werden, das weiß ich von Deutschen Hersteller.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,
Meister_Stefan hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 16:18
darf in einen Verteiler ein Überspannungsschutz aus Polen verbaut sein?
Lesen kann ich was darauf steht nicht wirklich.
Der vorhandene Verteiler, darf in DE nicht verbaut werden, das weiß ich von Deutschen Hersteller.
Welcher Verteiler ?

Gibt es Fotos ?

Ich kenne ein deutsches Museum, da sind kilometerweise Türkische Stromschienen verbaut.
(Ist spannend bei der Ersatzteilbeschaffung.)

Aber Polen ist doch sogar EU.
Da müsste es doch klappen.


...
Meister_Stefan
Null-Leiter
Beiträge: 489
Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Meister_Stefan »

Elt-Onkel hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 16:22 Hallo,
Meister_Stefan hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 16:18
darf in einen Verteiler ein Überspannungsschutz aus Polen verbaut sein?
Lesen kann ich was darauf steht nicht wirklich.
Der vorhandene Verteiler, darf in DE nicht verbaut werden, das weiß ich von Deutschen Hersteller.
Welcher Verteiler ?

Gibt es Fotos ?

Ich kenne ein deutsches Museum, da sind kilometerweise Türkische Stromschienen verbaut.
(Ist spannend bei der Ersatzteilbeschaffung.)

Aber Polen ist doch sogar EU.
Da müsste es doch klappen.


...
Der Verteiler kommt aus Polen und wurde vom Elektriker mitgebracht.
Mir kommt die Sache bischen suspekt vor.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

und wie sieht er aus ?

Laubsägearbeit aus Sperrholz, pink lackiert ?


...
Benutzeravatar
Lightyear
Beiträge: 3458
Registriert: Sonntag 10. Juni 2007, 16:41

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Lightyear »

Meister_Stefan hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 16:18 Der vorhandene Verteiler, darf in DE nicht verbaut werden, das weiß ich von Deutschen Hersteller.
...und ich weiss von Deutschen Hersteller(n), dass deren Außendienstler gerne auch mal enorm viel Mist erzählen, und (spätestens, wenn es darauf ankommt) keine tatsächlichen Argumente mehr haben und sich auf "Mißverständnisse" herausreden.

Eine Ferndiagnose ohne jegliche weiteren Details ist schwer bis unmöglich.
Tragen denn die Produkte (Verteiler und Überspannungsschutz) jeweils ein CE-Zeichen?
Gibt es eine Dokumentation zu den Geräten, aus der Details hervorgehen?
Ich kenne jede Menge Produkte, die in Polen hergestellt werden und in Deutschalnd (völlig legal) unter ganz anderen Markennamen verhökert werden.

Grundsätzlich ist die Herkunft jedenfalls zunächts mal kein Ausschlußkriterium, um in Deutschland gehandelt oder eingesetzt zu werden.
Dani CEE
Null-Leiter
Beiträge: 106
Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Dani CEE »

Ich weiß zumindest von meienem Letzten Besuch das die Zählerschränke oft nur bessere "NZ Tafel Gehäuse sind" ohne innen Isolierung somit SK1 sammt Erdung der Türe und hinten ohne Wand

Inderessant ist es auch wenn FI und LS Schalter von dort kommen
z.B. Energiebegrenzungsklasse
oder nur AC FI-Schalter
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7749
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,


würde der Herr die Güte haben, uns die Dinge per Fotos zu illustrieren ?

Meine Glaskugel ist gerade in Reparatur.


...
Meister_Stefan
Null-Leiter
Beiträge: 489
Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von Meister_Stefan »

Der Verteiler spielt hier keine Rolle im Moment.
Die Frage war, ist es erlaubt ein polnischen Ünetspannungsschutz in DE einzubauen.
Das Ding hat sich CE.

Der Verteiler ist SK1 und hat Blech Abdeckungen
karo1170
Null-Leiter
Beiträge: 459
Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
Wohnort: Sachsen/Erzgebirge

Re: Polnischer Überspannungsschutz

Beitrag von karo1170 »

Meister_Stefan hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 19:00 Der Verteiler spielt hier keine Rolle im Moment.
Die Frage war, ist es erlaubt ein polnischen Ünetspannungsschutz in DE einzubauen.
Das Ding hat sich CE.
Es gibt zumindest keine gesetzliche Regelung, die den Einsatz von auslaendischen REG verbietet. (M.W. ist sogar ein groesserer franzoesischer Hersteller sehr aktiv auf dem deutschen Uberspannungsschutzmarkt taetig...)
Wenn das Ding den geltenden Normen (IEC oder EN) entspricht, gibt es auch keine normative Handhabe.
Bei Einsatz im Vorzaehlerbereich koennte man noch auf die Anforderungen des jeweiligen Netzbetreibers verweisen.
Meister_Stefan hat geschrieben: Mittwoch 1. November 2017, 19:00 Der Verteiler ist SK1 und hat Blech Abdeckungen
Soll es geben, ja. Entspricht der Verteiler der jeweiligen anzuwendenden EN 61439-x? Hat er ein CE-Kennzeichen?
Antworten