Hallo,
ich will zusätzliche Stromkreise in einem Gebäude realisieren. Hierfür muss ich den Unterverteiler teilweise umbauen, derzeit befinden sich in diesen auch Stromkreise ohne RCD. Ich kann mich erinner in einer Schulung gehört zu haben, dass bei einer Änderung der elektrischen Anlagen alle Stromkreise welche vom Umbau betroffen sind, nach dem aktuellen Stand der Technik aufzubauen sind. In welcher Norm oder Gesetzestext steht diese Anforderung? Somit müsste ich auch RCDs neu setzen für die Stromkresie ohne RCD, da ich diese Teilweise im Unterverteiler neu aufteile.
Muss ich für den Unterverteiler eine neue Konformitätserklärung erstellen, wenn ich zusätzliche Stromkreise realisiere?
Gruß
Fabi
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Dienstag 17. Oktober 2017, 21:08
von cyclist
Hallo,
Muss ich für den Unterverteiler eine neue Konformitätserklärung erstellen, wenn ich zusätzliche Stromkreise realisiere?
Dazu gibts in der aktuellen ep-Ausgabe einen guten Artikel.
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Dienstag 17. Oktober 2017, 21:37
von Fabi aus Berlin
Habe mir den Artikel gerade durchgelesen.
Wo steht es, dass bei Änderung an den Anlagen auch die Anlagenteile an den Stand der Technik anzupassen sind, wenn man auch an diesen Umbauten durchführt. In meinen Fall würden ich nur die Stromkreise anders im Untervertieler klemmen, da die LS neu orientiert werden müssen.
Grüße
Fabi
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Dienstag 17. Oktober 2017, 21:45
von Olaf S-H
Moin Fabi,
ich habe den Artikel noch nicht gelesen.
In der ArbStättV befindet sich die Forderung, Arbeitsstätten nach dem Stand der Technik zu betreiben. Hieraus kannst Du Die Nachrüstpflicht ableiten.
Gruß Olaf
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 05:49
von Meister_Stefan
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Oktober 2017, 21:45
Moin Fabi,
ich habe den Artikel noch nicht gelesen.
In der ArbStättV befindet sich die Forderung, Arbeitsstätten nach dem Stand der Technik zu betreiben. Hieraus kannst Du Die Nachrüstpflicht ableiten.
Gruß Olaf
Mein Lieblingskunde hat Verteilungen ohne Reihenklemmen usw.
Das heißt er müsste theoretisch alles umrüsten?
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 07:51
von Corioliskraft
Also mir wurde auf einer Schulung gesagt das man bei einem Verteiler umbau oder alter Verteiler raus, neuer rein (z.b 2reihig zu 3reihig) muss man keine RCD`s für die bestehenden Stromkreise nachrüsten. Aber die gegenfrage war dann "Wenn nichts dagegen spricht, wieso nicht?"
So würde ich es auch handhaben. Wenn es problemlos möglich ist (z.b. alles 3adrig) würde ich es machen. Wenn nicht, dann nicht :-)
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 16:25
von Strippe-HH
Bei Erneuerungen von Verteilungen in Bestandsanlagen haben wir möglichst immer die vorhandenen Anlagen mit einem RCD zusätzlich abgesichert auch wenn die Aderfarben noch Schwarz Grau Rot waren. Normalerweise geht es ja auch, nur wenn da beispielsweise beim Lampen anschließen die Adern vertauscht wurden, dann wird der Fehler beseitigt.
Es ist natürlich teilweise schwierig einen Mieter davon zu überzeugen der sagt ja vorher ging es doch aber warum jetzt nicht, wenn im Fehlerfall ein teil der Wohnung keinen Strom hat, und der RCD fiel immer beim Einschalten wieder raus.
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 17:49
von Olaf S-H
Meister_Stefan hat geschrieben: ↑Mittwoch 18. Oktober 2017, 05:49
... Das heißt er müsste theoretisch alles umrüsten?
Moin Meister Stefan,
im Prinzip JA, aber - es ist wirtschaftlich nicht vertretbar, dass gesamte Vaterland umzukrempeln. Also macht man eine Gefährdungsbeurteilung und legt fest, ob die Umrüstung bei der nächsten "Großmaßnahme" oder schon früher erfolgt.
Gruß Olaf
Re: Erweiterung einer elektrischen Anlage
Verfasst: Mittwoch 18. Oktober 2017, 19:14
von Probator
Wenn du
- sowieso die meisten Kabel für den Umbau abklemmen musst
- alle Stromkreise schon 3-adrig sind (und eine Isomessung N-PE hochohmig ist)
- noch Platz im Verteiler ist
- der Kunde nicht wegen ein paar Euro mehr einen Herzanfall bekommt
...dann bau einen FI in diesen Unterverteiler ein. Norm und Gesetz hin oder her, das sagt der gesunde Menschenverstand.