generelle Installation von LS Typ C
generelle Installation von LS Typ C
Hallo Forum,
was spricht gegen die generelle Installation von LS Typ C?
Hintergrund:
In einigen Einrichtungen (Schulen Büros) gibt es mehrere PC die gern einmal gemeinsam (weil zentral) eingeschaltet werden. Moderne Computer (gute Computer) machen dabei einen kurzen Initialisierungsstart um die Netzwerkschnittstelle für wakeonlan zu initialisieren. Genau bei diesem Vorgang löst ein LS Typ B gern mal aus. Dabei reichen schon drei bis vier Computer an einem Stromkreis (LS).
Deshalb meine Überlegung Typ C generell zu installieren.
Was meint Ihr? Wo liegen die Risiken?
Gruß
Alois
was spricht gegen die generelle Installation von LS Typ C?
Hintergrund:
In einigen Einrichtungen (Schulen Büros) gibt es mehrere PC die gern einmal gemeinsam (weil zentral) eingeschaltet werden. Moderne Computer (gute Computer) machen dabei einen kurzen Initialisierungsstart um die Netzwerkschnittstelle für wakeonlan zu initialisieren. Genau bei diesem Vorgang löst ein LS Typ B gern mal aus. Dabei reichen schon drei bis vier Computer an einem Stromkreis (LS).
Deshalb meine Überlegung Typ C generell zu installieren.
Was meint Ihr? Wo liegen die Risiken?
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2226
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: generelle Installation von LS Typ C
Warum sollte ich generell überall C-LS verwenden, nur weil er in deiner Anwendung vorteile bringt?
Was dagegen spricht? Preis und Abschaltbedingungen?
Was dagegen spricht? Preis und Abschaltbedingungen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 28. September 2015, 06:24
Re: generelle Installation von LS Typ C
Wenn mehr verkauft werden, sinkt auch der Preis.
Abschalten tut er auch bei Kurzschluß und längerer Überlastung
Nur ist er Träger bei höheren Einschaltströmen.
andi2206
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: generelle Installation von LS Typ C
Moin zusammen,
die Abschlatbedingungen beim Fehlerschutz werden durch den RCD erfüllt. Interessant ist nur die Betrachtung nach VDE 0100-430. Da muss man in Abhängigkeit der Netzinnenimpedanz mal rechnen.
Gruß Olaf
die Abschlatbedingungen beim Fehlerschutz werden durch den RCD erfüllt. Interessant ist nur die Betrachtung nach VDE 0100-430. Da muss man in Abhängigkeit der Netzinnenimpedanz mal rechnen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: generelle Installation von LS Typ C
Moinsen,
ich verwende LS-C häufig für Beleuchtung, da sind die Einschaltströme schon bedeutend gegenüber dem Nennstrom.
Dann aber gerne auch FI/LS 10 A oder 13 A.
Bei Rechnern habe ich das bisher noch nicht so gemacht...
Ocho
ich verwende LS-C häufig für Beleuchtung, da sind die Einschaltströme schon bedeutend gegenüber dem Nennstrom.
Dann aber gerne auch FI/LS 10 A oder 13 A.
Bei Rechnern habe ich das bisher noch nicht so gemacht...
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Re: generelle Installation von LS Typ C
Hallo ego,
Wenn Du die Forderung Spannungsfall kleiner 3 % respektive. 4 % ein hälst, dann ist das Einhalten von Abschaltbedingungen kein Thema mehr.
Gruß
Alois
U.U ist die Verärgerung des Kunden ein Grund auf GiG zu verzichten und die geringfügig teureren LS Typ C einzubauen. Klar muss das Netz dazu passen.Was dagegen spricht? Preis und Abschaltbedingungen?
Wenn Du die Forderung Spannungsfall kleiner 3 % respektive. 4 % ein hälst, dann ist das Einhalten von Abschaltbedingungen kein Thema mehr.
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: generelle Installation von LS Typ C
Ich sehe das auch wie Olaf.
Gegebenenfalls muß man um die erforderlichen Bedingungen einzuhalten den Querschnitt erhöhen oder ist in der Länge begrenzter als beim B LS.
Gegebenenfalls muß man um die erforderlichen Bedingungen einzuhalten den Querschnitt erhöhen oder ist in der Länge begrenzter als beim B LS.
Re: generelle Installation von LS Typ C
Hallo Funker,
In Büros wird eher keine 50 m Verlängerung verwendet.
Gruß
Alois
Kritisch wird es, wenn man eine 50 Meter lange Verlängerung dazu schaltet. Dann kommt man in die gekrümmte Kennlinie des LS und die Abschaltzeit verlängert sich entsprechend.Gegebenenfalls muß man um die erforderlichen Bedingungen einzuhalten den Querschnitt erhöhen oder ist in der Länge begrenzter als beim B LS.
In Büros wird eher keine 50 m Verlängerung verwendet.
Gruß
Alois
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: generelle Installation von LS Typ C
Hallo Alois,
werden die PC's über ein schaltendes Element komplett vom Versorgungsnetz getrennt bzw. zugeschaltet, mit schaltbaren Steckdosenleisten zum Beispiel?
Wenn ja, dann ist der Einsatz von praxistauglichen Einschaltstrombegrenzern zu empfehlen (ca. 50€/St.).
Natürlich können auch mehrere Geräte, wie Laserdrucker durch ihr Aufheizen, mal für eine Überlastung sorgen, die dann ein C-Automat gerade noch weckstecken kann aber einen B zum Auslösen bringen würde.
Gruß Markus
werden die PC's über ein schaltendes Element komplett vom Versorgungsnetz getrennt bzw. zugeschaltet, mit schaltbaren Steckdosenleisten zum Beispiel?
Wenn ja, dann ist der Einsatz von praxistauglichen Einschaltstrombegrenzern zu empfehlen (ca. 50€/St.).
Natürlich können auch mehrere Geräte, wie Laserdrucker durch ihr Aufheizen, mal für eine Überlastung sorgen, die dann ein C-Automat gerade noch weckstecken kann aber einen B zum Auslösen bringen würde.
Gruß Markus
Re: generelle Installation von LS Typ C
Hallo DBY..
Deshalb mein Ansatz LS grundsätzlich mit Typ "C" zu installieren und deshalb meine Frage was dagegen spricht.
Gruß
Alois
Nachtrag: Ähnliche Situationen hat man in Bürogebäuden. Wenn da nach dem zentralen Einschalten erst mal der Elektriker kommen muss, dann könnten die Angestellten sauer werden, weil ihnen Arbeitszeit flöten geht (PC ist Ersatz für die Stechuhr).
Im vorliegenden Fall sind die PC in Räumen nach VDE 0100 Teil 723 installiert. Wird der Not-Aus betätigt, oder löst der FI aus, dann fallen mit LS Typ B ein Teil der PC aus, wenn der Not-Aus entriegelt wird.werden die PC's über ein schaltendes Element komplett vom Versorgungsnetz getrennt bzw. zugeschaltet, mit schaltbaren Steckdosenleisten zum Beispiel?
Deshalb mein Ansatz LS grundsätzlich mit Typ "C" zu installieren und deshalb meine Frage was dagegen spricht.
Gruß
Alois
Nachtrag: Ähnliche Situationen hat man in Bürogebäuden. Wenn da nach dem zentralen Einschalten erst mal der Elektriker kommen muss, dann könnten die Angestellten sauer werden, weil ihnen Arbeitszeit flöten geht (PC ist Ersatz für die Stechuhr).