Elektroinstallation in der Schweiz
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 237
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Hallo,
Wer in der Schweiz kontrolliert?
In der Schweiz gibt es das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI), es kontrolliert die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.
Nehmen wir an du hast ein Haus gekauft, dann erhältst du Post vom ESTI mit der bitte innerhalb einer bestimmten Frist, ein Prüfprotokoll über die Elektroinstallation in deinem Haus vorzulegen. Nun kannst du einen akkreditierten Prüfdienstleister deiner Wahl beauftragen, der dann die Messungen durchführt und einen Bericht erstellt. Sofern Mängel festgestellt worden sind, müssen diese in einer angemessenen Frist behoben werden. Ein Fachbetrieb muss die Protokollierten Mängel beheben und die Mängelliste unterschrieben an den Prüfdienstleister zurückschicken. Dieser wiederum komplettiert seinen Bericht, welcher dann beim ESTI eingereicht wird. Dann hast theoretisch 20 Jahre "Ruhe".
Gruss
Strommensch
Wer in der Schweiz kontrolliert?
In der Schweiz gibt es das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI), es kontrolliert die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen.
Nehmen wir an du hast ein Haus gekauft, dann erhältst du Post vom ESTI mit der bitte innerhalb einer bestimmten Frist, ein Prüfprotokoll über die Elektroinstallation in deinem Haus vorzulegen. Nun kannst du einen akkreditierten Prüfdienstleister deiner Wahl beauftragen, der dann die Messungen durchführt und einen Bericht erstellt. Sofern Mängel festgestellt worden sind, müssen diese in einer angemessenen Frist behoben werden. Ein Fachbetrieb muss die Protokollierten Mängel beheben und die Mängelliste unterschrieben an den Prüfdienstleister zurückschicken. Dieser wiederum komplettiert seinen Bericht, welcher dann beim ESTI eingereicht wird. Dann hast theoretisch 20 Jahre "Ruhe".
Gruss
Strommensch
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Hallo,
das habe ich verstanden.
Aber man braucht ja eine 'Installationsbewilligung', wenn man neue Leitungen in einem Haus verlegt.
Wer wacht darüber ?
Nehmen wir an, jemand baut sin Dachgeschoss aus.
Eben eine UV an die Wand gespaxt, 5x10 mm² von unten nach oben gelegt,
und die neue Wohnung hübsch verdrahtet.
Wer kontrolliert, ob das jemand mit 'Installationsbewilligung' gemacht hat ?
...
das habe ich verstanden.
Aber man braucht ja eine 'Installationsbewilligung', wenn man neue Leitungen in einem Haus verlegt.
Wer wacht darüber ?
Nehmen wir an, jemand baut sin Dachgeschoss aus.
Eben eine UV an die Wand gespaxt, 5x10 mm² von unten nach oben gelegt,
und die neue Wohnung hübsch verdrahtet.
Wer kontrolliert, ob das jemand mit 'Installationsbewilligung' gemacht hat ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 523
- Registriert: Sonntag 8. Februar 2004, 15:02
- Wohnort: Horgen am Zürichsee
- Kontaktdaten:
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Beitrag von Elt-Onkel » 13 Okt 2017 13:51
Hallo,
das habe ich verstanden.
Aber man braucht ja eine 'Installationsbewilligung', wenn man neue Leitungen in einem Haus verlegt.
Wer wacht darüber ?
Nehmen wir an, jemand baut sin Dachgeschoss aus.
Eben eine UV an die Wand gespaxt, 5x10 mm² von unten nach oben gelegt,
und die neue Wohnung hübsch verdrahtet.
Wer kontrolliert, ob das jemand mit 'Installationsbewilligung' gemacht hat ?
---------------------------------------------------------------------
Für Neu- und Umbauten braucht man, wie bei Euch wahrscheinlich auch, eine Baubewilligung, damit ist u.a. auch das zuständige EW informiert.
Wenn jemand schwarz Ausbaut kommt das spätestens bei der nächsten Elektrokontrolle aus.
http://www.horgen.ch/de/politikverwaltu ... t_id=19848
Gruss HPG
Hallo,
das habe ich verstanden.
Aber man braucht ja eine 'Installationsbewilligung', wenn man neue Leitungen in einem Haus verlegt.
Wer wacht darüber ?
Nehmen wir an, jemand baut sin Dachgeschoss aus.
Eben eine UV an die Wand gespaxt, 5x10 mm² von unten nach oben gelegt,
und die neue Wohnung hübsch verdrahtet.
Wer kontrolliert, ob das jemand mit 'Installationsbewilligung' gemacht hat ?
---------------------------------------------------------------------
Für Neu- und Umbauten braucht man, wie bei Euch wahrscheinlich auch, eine Baubewilligung, damit ist u.a. auch das zuständige EW informiert.
Wenn jemand schwarz Ausbaut kommt das spätestens bei der nächsten Elektrokontrolle aus.
http://www.horgen.ch/de/politikverwaltu ... t_id=19848
Gruss HPG
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Hallo,
wie soll das denn raus kommen ?
Dann müssten ja E-Bestandspläne von jedem Haus bei den Behörden archiviert sein.
...
wie soll das denn raus kommen ?
Dann müssten ja E-Bestandspläne von jedem Haus bei den Behörden archiviert sein.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Moin zusammen,
im Bereich DACH sprechen wir zwar eine Sprache, aber einige Begriffe werden anders genutzt. Bei den Schweizern scheint der deutsche Begriff "Genehmigung" wohl "Bewilligung" zu heißen. Dies bedeutet dann, dass ein Schwarzbau (sehr bösese Wort im deutschen Baurecht) der Elektroanlage vorliegt, wenn diese nicht beilligt/genehmigt wurde. Ich Deutschland darf man Schwarzbauten ggf. auch wieder abbrechen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Hallo,
ja, das habe ich alles verstanden.
ABER, wie soll denn in 20 Jahren jemand eine 'E-Schwarzinstallation' (ohne Bewilligung) herausfinden ?
Wenn es keine alten Bestandspläne gibt, kann der Prüfer die Anlage nur elektrisch prüfen.
Dann muss es ja ganz dezidierte Lagepläne und Schaltpläne für jedes Haus, jedes Zimmer, jede Wand auf dem Amt geben ?
...
ja, das habe ich alles verstanden.
ABER, wie soll denn in 20 Jahren jemand eine 'E-Schwarzinstallation' (ohne Bewilligung) herausfinden ?
Wenn es keine alten Bestandspläne gibt, kann der Prüfer die Anlage nur elektrisch prüfen.
Dann muss es ja ganz dezidierte Lagepläne und Schaltpläne für jedes Haus, jedes Zimmer, jede Wand auf dem Amt geben ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2000
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Elektroinstallation in der Schweiz
Eine gut ausgeführte Schwarzinstallation wird vermutlich niemandem auffallen, allerdings dürften zumindest teilweise dem Prüfer die Dokumentationen der vergangenen Prüfungen vorliegen, dann merkt er schon anhand von Stockwerksbezeichnungen o.ä. ob da ganze Gebäudeteile dazugekommen sind.
Einige Zeit war ich öfter auf der Seite eines Kontrollbüros unterwegs, das kommentierte Bilder von bei Überprüfungen gefundenen Fehlern zeigt. Da war ab und zu der Kommentar, dass ein Fehler schon vor 20 Jahren bemängelt und nicht behoben wurde.
Einige Zeit war ich öfter auf der Seite eines Kontrollbüros unterwegs, das kommentierte Bilder von bei Überprüfungen gefundenen Fehlern zeigt. Da war ab und zu der Kommentar, dass ein Fehler schon vor 20 Jahren bemängelt und nicht behoben wurde.