Seite 1 von 2

WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 10:25
von ThomasR
Muß eine WallBox mit 32A immer "fest angeschlossen" werden?

Die ersten Wallboxen (Ladestationen für E-Fahrzeuge) auf dem Mitarbeiterparkplatz sollen schnellstmöglich angeschlossen werden. Dafür bieten sich die 32A CCE's eines Standverteilers an (mit RCD und LS). Die feste Infrastruktur soll im Sommer 2018 folgen.

Zulässig oder nicht?

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 10:30
von jf27el
Wie viele ? 10x 32 A =

Außerhalb des Gebäudes -belüftet ?

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 10:54
von ThomasR
Die WallBoxen (KEBA P30c) sind entlang eines (sehr stabilen) Zaunes an dem Parkplatz angebracht, wir fangen mit zwei Stück an. Hinter dem Zaun steht der Verteiler (Geyer "Marktplatzverteiler"), ca. 6 Meter Leitungslänge. Alles belüftet und im Freien. Der Zaun bietet guten Halt und Sonnen- bzw. Schlagregenschutz.

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 11:33
von jf27el
Bei 6 m habe ich auch schon einen Blechkanal an die Zaunpfosten geschraubt und mit Gummischlauchleitung angeschlossen.

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 11:51
von Lightyear
H07RN-F ist auch für feste Verlegung zugelassen.
Ich habe davon schon unzählige Meter vom 3g1,5 bis hin zur 240er Einzelader fest installiert.
Sehe da keinerlei Problem. dd1

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 15:21
von Olaf S-H
ThomasR hat geschrieben: Dienstag 19. September 2017, 10:25 ... Zulässig oder nicht?
Moin Thomas,

Gegenfrage: Gibt der Hersteller hierzu etwas vor?

Gruß Olaf

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 16:48
von IH-Elektriker
Olaf S-H hat geschrieben: Dienstag 19. September 2017, 15:21
ThomasR hat geschrieben: Dienstag 19. September 2017, 10:25 ... Zulässig oder nicht?
Moin Thomas,

Gegenfrage: Gibt der Hersteller hierzu etwas vor?

Gruß Olaf
Was sich mir hier gerade als „Frage“ aufdrängt: lässt sich bei einer „provisorisch-fliegenden“ Verkabelung mit H07RN-F eine saubere (wetterfeste) Einführung und vor allem eine fachgerechte Zugentlastung der flexiblen Zuleitung in den Wallboxen realisieren ?

Bei 32A dürfte ein losgerissener aktiver Leiter welcher frei im Gehäuse sein Unwesen treiben kann kein Spass mehr sein….

Das Thema einer beschädigten Leitung wenn jemand den Zaun samt Wallbox(en) bei einem missglückten Ein- oder Ausparkversuch „umsemmelt“ will ich gar nicht ansprechen. Denn diese Gefahr bleibt ja auch bei einer festen Installation – und diese Gefahr ist nicht neu. Plattgefahrene Verteilerkästen usw. gibt es schon länger und vor allem immer wieder – erst gestern Abend bin ich beim Einkaufen an einem Verteilerkasten vorbeigefahren der provisorisch mittels eines netten gelben „Mützchens“ aus dichtgeschweißter Plane und etlichen Metern Isolierband provisorisch „verarztet“ wurde weil jemand das Ding wohl unbedingt als Kühlerfigur haben wollte…. :D

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 20:43
von kabelmafia
Moin,

wenn die Steckdose über einen eigenen RCD Typ B mit 30 mA und einen eigenen LS verfügt sehe ich kein Problem (DIN VDE 0100-722 Abschnitt 722.531.3.101 und 722.533.101)

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 21:41
von ego11
Wer hat sich eigentlich den bescheuerten Namen "Wallbox" einfallen lassen? Kommt darin irgendwas in wallung?

Re: WallBoxen "fest anschliessen"?

Verfasst: Dienstag 19. September 2017, 22:21
von Jörgi-1911
ego11 hat geschrieben: Dienstag 19. September 2017, 21:41 Wer hat sich eigentlich den bescheuerten Namen "Wallbox" einfallen lassen? Kommt darin irgendwas in wallung?
Ich habe eben Tante Google befragt:
Wall Box heißt Wandbox
Vielleicht ist das der Ursprung des Terminus.